鸿福范文网
当前位置 首页 > 范文大全 > 规章制度 >

配电室安全规章制度,菁选2篇【精选推荐】

发布时间:2023-06-10 09:40:08 浏览数:

配电室安全规章制度1  一、总则  1.1为确保我公司变、配电室的用电安全,保障我公司生产用电需要,制定本制度。  1.2本制度包括变配电室岗位制度,操作规程,交接班制度,工作票制度,高低压配电室安下面是小编为大家整理的配电室安全规章制度,菁选2篇【精选推荐】,供大家参考。

配电室安全规章制度,菁选2篇【精选推荐】

配电室安全规章制度1

  一、总则

  1.1为确保我公司变、配电室的用电安全,保障我公司生产用电需要,制定本制度。

  1.2本制度包括变配电室岗位制度,操作规程,交接班制度,工作票制度,高低压配电室安全管理及维修保养制度,电气组日常报修管理制度,电气组巡回检查制度,安全保卫制度等8项制度。

  二、岗位责任制

  2.1变、配电室值班电工应遵守公司规章制度及有关工作制度。严格按停送电操作规程进行操作。

  2.2变、配电室值班电工应熟悉变、配电系统及各供电回路的载荷情况,确保变、配电系统安全、经济运行。

  2.3认真进行巡回检查工作,做好运行日志的记录。遇雷雨、大风等气候突变及其它异常情况时应加强巡视。

  2.4进入变、配电室须随手关门,防止闲人和小动物入内。

  2.5在巡视、检修、安装时发现的各类设备缺陷,应作记录并尽可能立即组织处理,对非紧急和不危及安全运行的问题可列入检修计划进行处理。

  2.6非电工人员一律不得进入配电室,检查人员进入配电室时,主管或值班电工应陪同进入,并实行登记制度。

  2.7值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次,以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。

  2.8配合维修、测试人员完成修试任务,并对修试情况做好记录

  2.9妥善保管各种安全用具,保养好各种仪器设施。

  2.10定期停电清扫电气设备,检查电气设备连接点和保护接地情况。

  2.11维护变、配电室的整洁,保持安全通道的畅通。

  2.12做好交接班记录。

  三、交接班制度

  3.1交接班双方应认真填写交接班记录。

  3.2交班人在交班前应做好交班准备工作,并对接班人进行“四交接”:到位交接,现场交接,图纸交接,实物交接。

  3.3接班人接班前应认真巡查变、配电设备,查阅前一班工作记录,了解运行情况,做到“五清”:看清、问清、查清、点清、记清。

  3.4交接班内容:

  3.4.1“两票”执行情况.

  3.4.2上级命令和有关通知、操作指令的落实情况。

  3.4.3系统及回路的负载变化情况;

  3.4.4设备运行情况以及发现的设备缺陷;

  3.4.5各种记录、图纸资料、安全用具的使用及保管情况;

  3.5遇下列情况不得进行交班:

  3.5.1事故处理或正进行重要操作;

  3.5.2接班人酒后上班或精神状态不良;

  3.5.3交班人未进入岗位,特别是值班负责人未到时。

  四、操作规程

  4.1值班电工应熟悉电气设备,并应有实际工作经验。

  4.2高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。维修工作人员应穿绝缘鞋,戴绝缘手套。

  4.3不论高压设备带点与否,值班人员不得单独入内进行工作。

  4.4在变配电设备上工作应填写工作票或按命令执行,并应有工作许可人,工作监护人及工作间断和工作终结安全措施。

  4.5倒闸操作:

  4.5.1倒闸操作必须根据值班负责人命令,受令人复诵无误后执行

  4.5.2停电拉闸操作必须按照开关、负荷侧刀闸,母线侧刀闸的顺序依次操作,送点合闸的顺序与此相反。严禁带负荷拉闸。

  4.5.3刀闸操作由操作人填写操作票,发令人应在“监护人”一栏中签名并对操作过程进行监护,每张操作票只能填写一个操作任务。

  4.5.4操作票应填写以下内容:

  ①所操作设备的名称和编号;

  ②应拉合的开关和刀闸;

  ③开关和刀闸的位置情况;

  ④负荷分配情况;

  ⑤接地线拆装情况;

  ⑥控制回路和电压互感器回路保险器的拆装情况;

  ⑦切换保护回路和检验是否确无电压。

  4.5.5操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得随意涂改,操作人和监护人应核对所填项目并签名,然后有值班负责人审核签名。

  4.5.6操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制。必须按照操作票填写的顺序逐项操作并做好完成记录,全部操作完毕后应进行复查。

  4.5.7倒闸操作必须由两人以上执行,其中技术等级较高并对设备较为熟悉者作监护人,电气负责人也必须在场监护。

  4.5.8操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班负责人报告,弄清楚后再进行操作,不得擅自更改操作票和随意接触闭锁装置。

  4.5.9经传动机构拉合刀闸和开关时,均应戴绝缘手套,雷电时,禁止进行倒闸操作。

  4.5.10高压配电室停电倒闸操作程序:

  ①断开所停回路380V侧全部断路器;

  ②戴上高压绝缘手套并确认其完好;

  ③用程序锁断开各真空断路器和刀闸;

  ④断开进线柜真空断路器和刀闸;

  ⑤用高压侧试笔对进线柜下仓刀片进行验电,验明无电后方可进行下步工作;

  ⑥在进线柜刀闸操作柄上挂上“禁止合闸、有人工作”的警示牌后,才可开始工作。

  4.6送电操作规程。

  4.6.1工作负责人应核查设备检修情况,现场是否有遗漏工具等物。

  4.6.2拆除接地线,先拆停电端,后拆接地端,取下警示牌,确认所有人员已退出工作地点后,准备送点。

  4.6.3送电程序与停电倒闸程序相反。

  4.*若有线路改动,送电后要与使用部门联系确认相序。

  五、工作票制度

  5.1在变、配电室设备上工作时,应填用工作票或按命令执行,其方式有三种:

  ①填用第一种工作票(主要适用于高压变电设备);

  ②填用第二种工作票(只要适用于低压配电设备);

  ③口头或电话命令。

  5.2工作票要用碳素笔填写,一式两份,应正确清楚。不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应字迹清楚。两份工作票中的一份有工作负责人收执在工作地点,另一份有值班员收执,按执移交。值班电工应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间记入操作记录薄中。

  5.3一个工作负责人只能发给一张工作票,工作票上所列工作地点以一个电气连接部分为限。开工前工作票的全部安全措施应一次做完。

  5.4在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以发给第二张工作票。

  5.5一个电气连接部分停电时,不同的工作地点可以发给一张工作票,几个班同时工作时,工作票可以发给一个总的负责人,在工作成员栏中只需要填明各班负责人。

  5.6事故抢修工作可不用工作票,但应记入操作记录薄内,在开始工作时,必须按规定做好安全措施,并应指定专人负责监护。

  5.7第一种工作票应在工作前一天交给值班电工,第二种工作票应在工作当天预先交给值班电工。工作票的有效时间以批准的检修期为限。第一种工作票在限定时间后尚未完成工作的,应由工作负责人办理延期手续。

  5.8工作票签发人不得兼任该项工作的负责人,工作负责人可以填写工作票,工作许可人不得签发工作票。

  5.9工作票签发人应由熟悉人员技术水*、熟悉设备情况、熟悉本规程的领导或技术人员担任。工作票签发人员名单应书面公布。工作负责人和工作许可人应由电气组领导书面批准。

  5.10已完成的工作票应保存三个月以上。

  六、安全管理及维修保养制度

  6.1配电室安全管理制度。

  6.1.1应经常组织电工学习《电工安全工作规程》。每年进行一次考试,并将其列入职工安全“三级”教育计划内容,考试成绩记入特殊工种人员复训记录存档。

  6.1.2进入变、配电室须随手关门以防止闲人或小动物入内。

  6.1.3在变、配电设备上工作应保证以下安全组织措施的按章执行:

  ①工作票制度

  ②工作许可制度硕钪贫瓤刹卧牡缫敌幸当曜肌?

  ③工作监护制度。

  ④工作间断、转移和终结制度。

  6.1.4管好门窗以防雨、雪打入,并配备足够、有效的电气灭火器材。

  6.1.5高压配电室钥匙至少应有三把,有配电室值班电工负责保管,按值移交。一把专供紧急是使用,一把专供值班电工使用,还有一把供许可单独巡视高压设备的人员和工作负责人使用,但必须登*名,当日交回。

  6.1.6保持变配电室的整洁和安全通道的畅通。

  6.2维修保养制度。

  6.2.1在变配电室设备上工作应保证以下安全技术措施:

  ①停电。

  ②验电。

  ③保持接地的有效。

  ④悬挂警示、标示牌。

  6.2.2值班电工必须每班巡查变配电室1~2次,发现设备缺陷应及时填入交接班记录,并通知电气负责人,以适时安排检修。

  6.2.3每季度须对变配电室所有设备进行清扫,检查变压器接线头与电缆连接情况,检查电容器密封是否完好,外观有无变形或渗油、腐蚀现象。

  6.2.4管好、用好各绝缘工具。

  6.2.5根据供、配电管理规定,协助设备部门做电气设备预防性试验工作。

  七、电气组日常报修管理制度

  为保证公司日常用电及网络的正常运行,并且合理的使用各种材料,特制定电气日常报修管理制度:

  7.1各部门将需要报修的电气、网络等故障情况记录并填好报修单交到电气组。

  7.2值班室人员24小时值班,值班期间不得擅自离开岗位。

  7.3值班人员对接到的报修任务应咨询清楚需修理的电气、网络的维修内容、损坏情况等,对报修人无法确定的应由维修人员到现场确认清楚并做好记录。

  7.4对于维修任务维修人员可以单独处理的,经批准人批准后尽快安排维修人员及时进行处理。

  7.5对于接到的报修任务不能处理后不在职责范围内或需要更换材料的,应及时报电气组领导,以便及时安排处理。

  7.6维修人员到现场维修时,应带好需要的材料及报修单,维修完毕后填好报修单,并且请报修人确认维修情况并签字,将处理结果报值班人员做好记录。

  八、电气组巡回检查制度

  8.1值班人员必须认真的按时巡回检查,对设备异常状态要做到及时发现,认真分析,正确处理,做好巡检记录,并向上级汇报。

  8.2巡检每班不低于两次,遇特殊情况应增加巡检次数:设备过负荷或负荷明显增加时、设备经过检修时、改造或长期停用重新运作时或新安装设备、设备有缺陷或缺陷有发展时;恶劣气候、事故跳闸或设备运行中发现可疑现象;其他特殊情况等。

  8.3巡回检查应遵循望、闻、摸、听。即观察设备运行情况,电流电压有无异常;闻有无异味或焦糊味的异常;有无异常震动;发热超温现象;听有无异常噪音。

  8.4巡回线路:配电室峙涞缡??凉水塔昭够??消防配电室辣梅??常减压哐故??常减压配电室锌芈??灌区靶冻灯教??灌区配电室髁偈迸涞绻瘛?

  8.5望各值班人员认真、工整填好巡检记录,对异常情况即时汇报,并采取相关措施,同时对各施工情况认真观察。

  九、安全保卫制度

  9.1严禁工作时间内喝酒或酒后上班。

  9.2严禁没有操作票进行倒闸操作。

  9.3严禁没有操作票(或口头命令)在电气设备上操作。

  9.4严禁不验电接地在停电设备上工作。

  9.5严禁没有监护人时在电气设备上单独操作。

  9.6严禁在变配电室内堆放易燃易爆物品。

  9.7非电工人员及外来人员一律不得进入变、配电室,如因工作需要进入,须经有关部门及电气负责人同意,由值班电工陪同进入。

  9.8变、配电室应配备有足够量有效的电气灭火器材。

  9.9变、配电室应配备足够合格的绝缘垫、绝缘手套、绝缘鞋并按规定进行保存和定期试验。

  9.10保持变配电室安全通道的畅通。

配电室安全规章制度2

  一、配变专责管理范围:

  为加强配变管理,各供电所必须配备专兼职配变管理人员一人,负责全所所辖配变的运行管理。由配变专责建立技术档案和资料,要做好变压器的运行管理、巡视、检修、试验等,并按时向生计科填报季(月)报、半年报、年报。

  二、配电变压器的运行管理:

  供电所要建立“变压器运行卡片”,详细填写变压器的运行地点、容量、生产厂家、投运时间、试验成绩(绝缘电阻、接地电阻),在电网中运行的局属(含代管)、用户属配电变压器必须按标准分类统计,并根据巡线员发现的各类缺陷,有计划地进行检修,以及对配电变压器各种事故的分析处理。不合格的配变一律不准投入到农电线路上运行。对私购乱采的配变和擅自投运的不论后果如何,一经查处将严肃处理。

  三、新增装投运变压器的管理:

  今后,凡新装(含增减容量的)配变按规定必须使用S9以上系列的产品,投运前必须经局配变专责人的审核,经局试验所试验合格后投运,合格的《试验成绩单》由试验所转交供电所,安装后再移交给用电科备案,并由用电科复印一份交生计科建立《固定资产卡片》和管理,无局试验所的《试验成绩单》,任何单位和个人不得擅自送电,否则后果自负。

  四、备用变压器的管理:

  各单位的备用变压器,在调整负荷或因配变事故需要投入运行的,必须办理登记手续,经所长批准配变专责和技术管理人员签字后才能投入运行,各单位一律不得以任何借口擅自外借和外租变压器;

  五、配变大修和更新改造的管理:

  配变大修个更新一律由局统一有计划安排进行,凡S7及以下系列的配电变压器大修改造后,能改成S9以上的必须改,不能改的.,只做一般修理。凡更新的必须是S9以上系列的节能性配变。用户自管的配变在大修或改造时也同样采用S9以上系列的,否则不予送电。

  对于事故烧损的变压器,局安保科、生计科有关人员必须到现场对事故进行调查分析,划清责任,找出事故原因,局产权由用户责任造成的,由用户负责修理费用,供电所责任烧损的,由局按有关规定处理,并统计为供电所的配变事故率。

  六、配变试验周期:

  配变投入运行后,五年要进行一次绝保试验,各单位把运行中的变压器,编制出五年一次的试验计划,交由局生计科安排试验所进行试验,试验项目按《变压器运行规程》和《试验规程》进行,局属的配变由局负责费用,用户自管的由用户自己负担费用。

  配变修理完毕,一律由局配变专责按规定要求审核签字登记后,转相关单位投入运行,劳服公司修后出厂的变压器必须是完全合格品,否则由于修理不合格而出现问题的,一切损失由劳服公司负责。

  由于试验不负责任造成事故的,由试验所负责一切损失。

  七、配变试验周期:

  配变投入运行五年要进行一次绝保试验,各供电所把运行中的变压器制定出五年试验计划,交局生技科统一安排试验所进行试验,试验项目按《变压器运厅规程》和《试验规程》进行,局属的费用由局安排,用户自管的由用户自己负担。