摘要:火灾自动报警系统在住宅安全防范方法发挥着重要的作用,是当前各类建筑不可或缺的组成部分,得到了广泛的研究和应用。文章主要结合工作实践在简要概述火灾自动报警系统基本组成内容的基础上,从实践角度提出火灾自动报警联动系统安装调试的步骤及注意事项。可为相关工作者提供参考。

关键词:火灾自动报警;联动;安装;调试

中图分类号:TU892文献标识码:A文章编号:1006-8937(2012)08-0142-02

随着我国经济的高速发展,智能建筑和各类高层建筑如雨后春笋,被大量兴建,各类具有烟囱效应管线竖井的布设,也增加了火灾隐患,如何有效监测各类建筑火灾、控制火灾,战胜火灾,对保证居住者的人生与财产安全具有重要的现实意义,因此有必要对建筑消防系统进一步探讨。文章在简要介绍火灾自动报警联动系统基本组成的基础上,着重结合本人具体实践(金山碧水、公司办公楼、后坂小区)对其安装与调试进行分析。

1火灾自动报警系统的基本组成

火灾自动报警系统作为建筑消防系统的核心部分,起着非常重要的安全防范作用。火灾自动报警系统由探测器、手动报警按钮、报警控制器和警报器等部分组成,以发挥火情检测并及时报警的功能。探测器和手动报警按钮是火灾自动报警系统中的主要触发器件,作为火灾自动探测系统的传感部分,探测器是能实时针对火灾参数进行响应,根据响应火灾参数的不同,火灾探测器可分为感温、感烟、感光、气体以及复合五种基本类型。作为火灾自动报警系统的心脏部分,火灾报警控制器可接收、传递、处理探测点的火警信号及相关故障,发出声光报警信号,显示火灾发生位置与时间,并将联动通知信号发送至联动控制器。火灾警报器向报警区域通过声光音响的方式发出火灾警报信号,以警示人们根据火灾发生的时间和空间来采取安全措施。随着信息技术、通讯技术及建筑技术的发展,火灾自动报警系统得到了迅速的发展,逐渐向微型化、多功能化和智能化发展,使得系统误报率、漏报率降低,提高系统的快速性、准确性、可靠性,以适应现代建筑建设的需求。

联动系统由灭火自动控制系统、灭火辅助系统和避难诱导系统组成,消防设备种类繁多,集中放置和分散放置并存,对应于各类消防设备的消防联动控制装置主要包括以下几个组成部分:自动喷水灭火系统的控制装置;室内消火栓灭火系统的控制装置;CO2等气体灭火系统的控制装置;电动防火门等防火分割设备的控制装置;电动防火阀及空调、通风、排烟、防烟设备的控制装置;消防电梯的备用发电及断电控制装置;火灾事故报警广播系统及广播喇叭等设备的控制装置;火灾事故照明控制装置;火警灯、火警铃等现场声光报警设备的控制装置等。各类建筑火灾自动报警联动系统中,可应用上述全部或部分联动控制装置。

电源是火灾自动报警系统中的重要组成因子,主要包括主电源和直流备用电源两部分,一般情况下,主电源采用消防电源,直流备用电源采用专用蓄电池,要保证火灾自动报警系统的负荷等级为二级及以上,以便于火灾报警控制器的正常工作。应设专用接地干线,由消防控制室引至接地体。

火灾自动报警系统加联动系统就构成自动化消防系统,以我司9层办公楼为例(采用富通电子产品,无极性两总线制)简述火灾自动报警联动系统的工作原理:当火灾发生时,感烟或感温探测器首先从火灾现场探测到火灾信号或手动报警按钮报警,经信号输入模块将火警信号传到消控中心的火灾自动报警控制器(JB-QB-FT6001T),通过报警控制器智能化信息处理,在显示屏中显示发生火灾的某一部位、时间,并在值班保安确认有火灾发生时,根据火情由联动控制系统(自动或手动)经信号输入输出模块采取以下部分或全部的相应措施:启动火灾现场的声光警报器,发出火灾应急广播通知;接通火灾应急照明灯及疏散指示标志灯;拨打消防报警电话报警;按空调系统的分区,停止与报警区域有关的空调机、送风机及关闭管道上的防火阀;启动与报警区域有关的排烟阀及排烟风机;关闭有关区域电动防火门、防火卷帘门;按防火分区和疏散顺序切断相应层非消防用电源;启动消火栓灭火系统并显示状态、对自动喷水灭火系统监测;电梯迫降至底层等。

可以看出,火灾自动报警联动系统具体一定的复杂性,因此,要特别注重该系统的安装与调试,以保证整个系统的施工质量,以及后期安全效应的发挥,在此笔者主要结合具体实践进行分析。

2火灾自动报警系统的安装

在火灾自动报警联动系统安装前,对工程的建筑规模、功能、防火等级、消防管理的形式和采用哪厂家的产品要进行认真的了解和熟悉,对设计说明、系统图、平面图、施工详图等图纸要进行详细的审查;若存在房间用途改变、装修变更等二次深化设计问题,要将施工安装过程中涉及到的诸如数量增减、位置更改、布线要求等细节标注在施工图上,为后期的系统调试提供方便。

探测器安装、报警附件安装和消防控制中心设备安装施工中的标高、水平、位置和固定等必须按照规范要求施工,应全面考虑各种管线的交叉与间距,综合研究各专业图纸的规划与设计,按照完整保证施工质量,方便交叉施工的原则尽可能将管线布放在走道的梁边等地方,对于地下室等管线复杂的地方应细化施工图,并按细化施工图在平台模板上标记管、盒位置,不但方便施工,而且还有利于日后的防护;要注意暗配管与安装设备配套,为了保证施工质量,达到一次有效施工,避免返工,要注意安装、预埋节点的统一,为了后续装修、安装等工作的有效防护,还要注意保护层的厚度,强化管道的吹扫和线缆绝缘的测试,为了保证信号传输线路稳定性、安全性,绝缘值要在大于20MΩ;另外,机柜配线要求安全、可靠、稳固、整齐、美观。导线进入机柜后要避开热源高温处和容易损坏绝缘处。不同类别的导线应该保持距离,导线的端部均应标明编号,并与图纸一致,电源接线应该绞合布线,减少干扰,不同电压等级、不同电流类型的电源导线的端部应有明显标志。

至于设备安装应注意以下几个方面的内容:

①联动设备试验。为了模拟实际情况,技术人员可以制作具有开闭检测回路和交直流电源的通用化仿真联动驱动器试验装置,在安装前,对联动设备进行单体输入输出和运转试验。

②技术人员在编制设备分布表的时候,要保证准确无误,地址编码及编号要与设备安装点一一对应。对于设备与驱动器的复杂性连接,为了便于指导施工,要画出详细的接线图。

③为了使分层分区缩小故障检查的范围,各短路隔离器出线处的探测器回路暂不接线,为了避免灰尘的影响,探测器的保护罩暂时不要取下。

④对于联动驱动器的输出,反馈接入,不接线,层显等取下保险丝的情况下正常接线。

⑤在调试时分别连接从主机安装的各回路。

在以上操作完成后,所有安装就绪后,接下来就是对系统的检验与复查。首先,技术人员对外观进行检查,并复位相关设备。其次,为了保证系统的稳定,避免故障的产生,在接线前调试人员要再次检查和对比分析系统每个回路的绝缘状况,查出性能不良问题产生的原因,并及时采取有效的方法加以解决。最后,调试人员要检查电源的规范化和可靠性。

3火灾自动报警系统的调试

火灾自动报警系统的调试分步按照单体、单系统、全系统次序进行。测试相关系统参数时,需要它专业人员配合完成。火灾自动报警系统设备在经过运输、拆装等环节之后,开机检查是必不可缺的。

3.1单体调试

①消防广播、通讯设备及线路。开通消防广播主机、消防对讲电话主机,逐层试通消防广播喇叭及对讲电话。

②报警与联动线路检查、接入。按所设置的回路与主机一一对应接入,先调试的回路先接入,以避免其他回路的报警故、障信号对正在调试回路的影响,提高调试速度。

③探测器、手动报警按钮、消火栓按钮等外设的测试。在进行报警点信息编写前,确定系统自检后没有故障和报警,再次自检带入各地址,根据显示信号检查设备和回路存在的问题及产生问题的原因,并及时采取有颜色措施加以排除,或故障存在于设备本身,可暂时“屏蔽”,返厂修理。在所有地址正确测试后,则加烟、加温试验检查所有探测器;对于按钮的测试,如“海湾”产品可直接按下玻璃片,待确认报警后用吸盘吸出;消火栓按钮拧开玻璃罩,开关自动弹起闭合,检查按钮报警及启泵信号输出应正确。

④喷淋末端检验阀门逐一开启,以确认湿式报警阀压力开关及水流指示器编码模块动作正常。

⑤楼层显示器、声光报警器。对于显示器工作的检查,可通过其自检功能,来判断设备的状态。

⑥火灾报警系统控制器功能的检查。主要对以下功能进行检查和测试:系统自检、探测器故障报警和屏蔽功能;火警优先功能;报警和二次报警功能;开关功能;显示、记忆功能;电源自动切换、电源欠过压报警、备用电源自动充电功能。

3.2单系统调试

①非消防电源切断、火灾应急照明和疏散指示动作调度。在联动控制器对各层发出切断电源信号后,记录并观察动作准确性以及反馈信号正常性。

②消防紧急广播调试。首先是检查切换动作准确性和可靠性,开通消防广播台并逐层试通消防广播,将切换信号送至各层消防广播的切换模块或控制柜,还要在背景音乐下检测切换动作的准确性,其次是对消防广播的最大负荷性能进行测试。

③排烟风机、加压风机、送风阀、排烟阀单机动作测试。通过控制器逐个测试动作的准确性,并实时观察信号的正常性。

④防火卷帘试运行。逐一试验所有的防火卷帘,先手动进行,然后通过设定让探头报警来观察卷帘板动作和信号准确性。

⑤非消防电梯迫降。通过电梯消防开关和联动控制器分别发出信号,来观察反馈信号状况及非消防电梯是否迫降至首层。

⑥消防给水系统调试。通过联动控制器让喷淋泵、消防泵、稳压泵起动并运转,观察各种信号的返回状况。检查消火栓系统的管网压力是否超压,打开最不利点消火栓,出水水柱长度是否满足规范要求;检查喷淋系统的水压强度,从末端放水装置放水时,水流指示器、压力开关、水力警铃和喷淋泵是否及时动作并发出相应的信号;备用电源和备用泵在切换时是否投入正常运行。

⑦气体灭火系统调试。逐一对按照以下操作对所有气体灭火装置进行调试。首先按下手动紧急报警启动按钮,观察蜂鸣器、警铃、闪灯的实际状态,如延时的准确性,电动气阀动作的准确性,信号传递消防中心的准确性等。然后利用探测器进行测试,要关闭好气体,可断开电池阀接入DC24V小灯泡代替电池阀。

3.3报警和联动全系统功能调试

接通主电源,启动所有设备,核对装施工中的标高、水平、位置和固定等必须按照规范要求施工,应全面考虑各种管线的交叉与间距,综合研究各专业图纸的规划与设计,按照完整保证施工质量,方便交叉施工的原则尽可能将管线布放在走道的梁边等地方,对于地下室等管线复杂的地方应细化施工图,并按细化施工图在平台模板上标记管、盒位置,不但方便施工,而且还有利于日后的防护;要注意暗配管与安装设备配套,为了保证施工质量,达到一次有效施工,避免返工,要注意安装、预埋节点的统一,为了后续装修、安装等工作的有效防护,还要注意保护层的厚度,强化管道的吹扫和线缆绝缘的测试,为了保证信号传输线路稳定性、安全性,绝缘值要在大于20MΩ;另外,机柜配线要求安全、可靠、稳固、整齐、美观。文章对火灾自动报警及联动系统的基本组成、安装及调试进行了分析,提出了各安装的步骤和调试的方法,对类似相关火灾自动报警联动系统的应用具有一定的参考指导意义。因为火灾自动报警联动系统涉及专业知识面广,技术要求高,因此要求调试人员对整个火灾自动报警联动系统有一个专业而又清晰的认识,并能发现系统设计存在的问题,懂得协调与沟,从而保证火灾自动报警联动系统安装与调试的质量。