拆除工程施工验收标准10篇拆除工程施工验收标准 『UDC中华人民共和国国家标准GBPGB50204甲2015混凝土结构工程施工质量验收规范Codeforqualityacceptan下面是小编为大家整理的拆除工程施工验收标准10篇,供大家参考。

拆除工程施工验收标准10篇

篇一:拆除工程施工验收标准

DC 中华人民共和国国家标准 GB P GB 50204 甲 2015混凝土结构工程施工质量验收规范Code for quality acceptance of concrete 日 tru 日 ture construction 布发41 句 3句,""且A 咱4 且。"," 2015- 09-01 实施中华人民共和国住房和城乡建设部联合发布中华人民共和国国家质量监督检验检擅总局

 j 中华人民共和国国家标准混凝土结构工程施工质量验收规范Code for quality acceptance of concrete structure construction GB502 咖 4 -2015 主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部施行日期: 2 0 1 5 年 9 丹 1 日中国建筑工业出版社2014 北 京

 中华人民共和国住房和城乡建设部公告第 705 号住房城乡建设部关于发布国家标准《、混凝土结构工程施工质量验收规范》的公告现批准《混凝土结构工程施工质量验收规范》为国家标准,编号为 GB 50204 - 2015 ,自 2015 年 9 月 1 日起实施。其中,第4. 1. 2 、 5. 2. 1 海 5.2.3 、 5.5.1 、 6.2.1 、 6. 3. 1 、 6. 4. 2 、 7.2.1 、7.4.1 条为强制性条文,必须严格执行。原国家标准。昆凝土结构工程施工质量验收规范)) GB 50204 - 2002 同时废止。本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。中华人民共和国住房和城乡建设部2014 年 12 月 31 日3

 次 目tioLATPO户。ρ01卒"inunuqδAAρboo《 υηLQd11222222333 程程…………程物…工程··程…工…装张锚工合工项工定装工定H工接装项定"安放封项定拌施分定…定项规安咦规.加连量分规.与和及分规料土土构规Et般板Nd 般料筋筋筋"7 般料作拉浆t 般材凝凝土口般如圭一棋,全一材钢钢钢1一材制张灌才一原洒泪在叫一则语本板筋应 总术基模J 钢 J 预 J 混4现4567 4.1 1 2 4 3 「11川F 5 11 5.1 5.2 13 5.3 15 5.4 18 6 20 6.1 6.2 6.3 6.4 28 29 7.1 7 7.2 7.3 8 33 8.1 7

 1 34 8.2 外观质量 …· 35 8.3 位置和尺寸偏差…·9 装配式结构分项工程.,. .....…. ... ... •.•••. ...........….......... 38 38 9.1 一般规定 …… 38 9.2 预制构件 ••.• •••••• .......….. 42 9 ‘ 3 安装与连接…·10 1 昆凝土结构子分部工程.......…...... .••..•.. .•. ........……. 45 45 10. 1 结构实体检验…........46 10.2 昆凝土结构于分部工程验收·附录 A 质量验收记录…... •..... .......…...........;.............. 48 附录 B 受弯预制 t lJ件结构性能检验.........….................. 51 附录 C 结构实体混凝土同条件养护试件强度检验…......... 59 附录 D 结构实体混凝土回弹一取芯法强度检验…...... ..……. 60 附录 E 结构实体钢筋保护层厚度检验……..................... 62 附录 F 结构实体位置与尺寸偏差检验........…................ 64 66 本规范用词说明........…..67 引用标准名录........…69 附:条文说明…...............……8

 1 2 3 4 5 6 7 8 Contents General Provisions •••• •••••••••••••• •••• ••••• •••••• •••••• ••• ••••••••• 1 Terminologies ........….... .•....•.. ••••.. ....….. .......…........ 2 ßasic Requirements Formwork 4 6 4.1 G 四 leral Requirements 6 4.2 Formwork Installation 6 Reinforcement 11 5. 1 General Requirernents ••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••• 11 5.2 Materials 11 5.3 Reinforcement Fabrication 13 5.4 Reinforcemcnt Connection 15 5.5 Reinforcement Fixing ….......….........……….............. 18 Prestressed Concrete •.•••• 20 6.1 Ge neral Requirements .........………................……….. 20 6.2 Materials 20 6.3 Fabrication and Installation …..............……….........…. 23 6.4 Post-tensioning and Pr e- tensioning 24 6.5 Grouting and Anchorage Protection ……….........……...... 26 Concrete 28 7. 1 General Requirements .......….............……................ 28 7.2 Materials 29 7.3 Admixtures 30 7.4 Concrete Co nstruction …..............….......….......…….. 32 Cast-in-Situ Concrete 33 8. 1 General Requirements ….........……….....……….......... 33 9 .,." 叫声叫:~~V .f ji f:~~~

 ………….........…. 34 Tolerances for Locations and Dimensions …………........…. 35 Surface Characteristics 8.2 8.3 38 Precast Concrete 日oo qδ n m u ny R n nM 9.1 Precast Member ………........…….......…….....………. 38 9.2 Erection …….......…….......…….........................… 42 9.3 Sub-section Project of Concrete Structure …….......….. 45 10 Entitative Inspection of Co ncrete Structure ........…………. 45 10.2 Acceptance of Sub-section Project of Co ncrcte Structure …… 46 Appendix A Record of Quality Acceptance .•....... ••. ....….. 48 Appendix B Inspection of Structural Performance of Flexual 10.1 Precast Membcr …………….......….........….. 51 60 Entitative Inspection of Concrete Cornpressive Strength Cured under the Same Condition ...... 59 Entita tÎ ve Inspection of Concrete Compressive Strength by Rebound-drill Core Method Entitative Inspection of Concrete Cover of Appendix C Appendix D Appendix E 62 Entitative Inspection of Tolerances of Locations and Dimensions ReÌnforcement Appendix F 64 Explanation of Wording in This Code .........•.•.•................ 66 Li st of Quoted Standards ….......................................... 67 Addition: Explanation of Provisions 69 li--10

 巳一JHH 叫旧川凸J I.ll"\ 1 「lili--jmilli--1. 0.1 为加强建筑工程质量管理,统一混凝土结构工程施工质量的验收,保证工程施工质量,制定本规范。1. O. 2 本规范适用于建筑工程混凝土结构施工质量的验收。1. O. 3 混凝土结构工程施工质量的验收除应执行本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。l

 ,.. 语术 2 .气J叶H一千千『时~二市忖~同啊叨喃1iI"!" __r2.0.1 混凝土结构 concrete structure 以混凝土为主制成的结构,包括素 i 昆凝土结构、钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构,按施工方法可分为现浇混凝土结构和装配式混凝土结构。2. O. 2 现浇混凝土结构 cast … m-sltu concrete structure 在现场原位支模并整体浇筑而成的混凝土结构,简称现浇结构。2.0.3 装配式混凝土结构 precast cancrete structure 由预制混凝土构件或部件装配、连接而成的混凝土结构,简称装配式结构。2.0.4 缺陷 de!ect 混凝土结构施工质量不符合规定要求的检验项或检验点,按其程度可分为严重缺陷和一般缺陷。2. O. 5 严重缺陷 serious defect 对结构构件的受力性能、耐久性能或安装、使用功能有决定性影响的缺陷。2.0.6 一般缺陷 common defect 对结构构件的受力性能、耐久性能或安装、使用功能无决定性影响的缺陷。2.0.7 检验 mspect lO n 对被检验项目的特征、性能进行量测、检查、试验等,并将结果与标准规定的要求进行比较,以确定项目每项性能是否合格的活动。2.0.8 检验批 inspection lot 按相同的生产条件或规定的方式汇总起来供抽样检验用的、2 iir-Hill--Il --<ll1lii--1ll--ll叶jll+ill--|lil---

 由 定数量样木组成的检验体 c2.0.9 J1l场验收 slte acceptance 对进入施工现场的材料、构配件、器具及半成品等,按有关标准的要求J1l行检验,并对其质量达到合格与否做出确认的过程。主要包括外观检奇、质量记|明文件检查、抽样检验等。2.0.10 结构性能检验 inspcction of structural pcrformance 针对结构构件的承载力、挠度、裂缝控制性能等各项指标所J1l行的检验。2.0.11 结构实体检验 entitative inspection of structure 在结构实体上抽取试样,在现场进行检验或送至有相应检测资质的检测~机构进行的检验。2.0.12 质量证明文件 quality certificate documcnt 随同进场材料、构配件、器具及半成品等一同提供用于证明其质量状况的有效文件 B3

 基本规定 3 3.0.1 混凝土结构子分部工程可划分为棋板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、结构缝或施工段划分为若干检验批。3.0.2 混凝土结构子分部工程的质量验收,应在钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等相关分项工程验收合格的基础上,进行质量控制资料检查、观感质量验收及本规范第 10. 1 节规定的结构实体检验。3. O. 3 分项工程的质量验收应在所含检验批验收合格的基础上,进行质量验收记录检查。3. O. 4 检验批的质量验收应包括实物检查和资料检查,并成符合下列规定:1 主控项目的质量经抽样检验均应合格。2 一般项目的质量经抽样检验应合格;一般项目当采用计数抽样检验时,除本规范各章有专门规定外. ;"1;合格点率应达到80% 及以上,且不得有严重缺陷。3 应具有完整的质量检验记录,重要工序应具有完整的施工操作记录。3. O. 5 检验批抽样样本应随机抽取,并应满足分布均匀、具有代表性的要求。3.0.6 不合格检验批的处理应符合下列规定 z1 材料、构配件、器具及半成品检验批不合格时不得使用;2 混凝土浇筑前施工质量不合格的检验批,应返工、返修,并应重新验收,3 混凝土浇筑后施工质量不合格的检验批,应按本规范有一一~-----",",,~一4 lj lL1 吁川勺 ltIl--川‘ -T Ill-hblu--ili--! "叫

 关规定进行处理。3. O. 7 获得认证的产品或来源稳定且连续三批均一次检验合格的产品,进场验收时检验批的容量可按本主 Æ 范的有关规定扩大一俏, EI 检验才 lt 容量仅可扩大一倍。扩大检验 ílt 后的检验 l 书,出现不合格情况时,应按:扩大前的检验批容量重新验收,且该产品不得再次扩大检验批容量。3.0.8 混凝土结构工程采用的材料、构配件、器具及半成品应按进场批次进行检验。属于同一工程项目且同期施工的多个单位工程,对同一「家生产的同批材料、构配件、器具及半成品,可统一划分检验批进行验收。3.0.9 检验批、分项工程、混凝土结构子分部工程的质量验收可按本规范附录 A 记录。5

 • 模板分项工程 4 一般规定4. 1. J 模板工程应编制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,应按有关规定进行技术论证。4. 1. 2 模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、同Ij度和整体稳固性要求。4. 1. 3 模板及支架的拆除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范)) GB 5066 日的规定和施工方案的要求。;). 1 模板安装4.2 4.2.1 模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材料的外;w、规格和尺寸。检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。检验方法·检查质量证明文件;观察,尺量。4.2.2 现浇混凝土结构模板及支架的安装质量,应符合国家现行有关标准的规定和施工方案的要求。检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。检验方法:按国家现行有关标准的规定执行。4.2.3 后浇带处的模板及支架应独立设置。检查数量:全数检查。检验方法:观察。4.2.4 支架竖杆戎竖向模板安装在土层上时,应符合下列规定 z1 士层应坚实、平整,其承载力或密实度应符合施工方案目 主控项il--lull--Illi---liulil---ll fli---一一一一… 一寸寸气"";<霄"跚跚否mr-"~叫一6

 可的要求,2 应有防水、排水措施;对l"Ai胀性士,应有预防冻融措施,3 支架竖杆下应有底座或垫板。检查数量:全数检查。检验方法:观察;检查土层特 i 实度检测报告、士层承载力验算或现场检测报告。

 句一般项目4.2.5 换板安装应符合下列规定:1 棋板的接缝应严密;2 模板内不应有杂物、积水或冰雪等;3 模板与混凝土的接触而应平整、清洁;4 用作模板的地坪、胎膜等应平整、清沽,不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起哇!、或起鼓;5 对清水混凝土及装饰混凝土构件,应使用能达到设计效果的模板。检查数量:全数检查。检验方法 z 观察。4.2.6 隔离剂的品种和涂刷方法应符合施工方案的要求。隔离剂不得影响结构性能及装饰施工;不得沾污钢筋、预庇力筋、预;埋件和混凝土接搓她;不得对环搅造成污染。检查数量:全数检查。检验方法:检查质量证明文件;观察。4.2.7 模板的起拱应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范)) GB 50666 的规定,并应符合设计及施工方案的要求。检查数量:在同一检验批内,对梁,跨度大于 18m 时应全数检查,跨度不大于 18m a 才应抽查构件数量的 10%. 且不应少于 3 件;对板,应按有代表性的自然间抽查 10% ,且不应少...

篇二:拆除工程施工验收标准

工程施工工艺 1、 施工前的准备工作:

 1. 1 进行详细的书面技术交底, 提供原建筑物的图纸及地质资料, 切断和封堵通往被拆除区域内的一切水、 电、 通风等线路及各种管道。

 1. 2 准备拆除所需要的设备及物资, 拆除施工开始前技术负责人对拆除区域内的技术交底, 地上、 地下障碍物的书面交底,双方做好记录。

 组织工长、 安全员及施工人员要认真熟悉和掌握施工范围及结构特点, 清楚地上、 地下障碍物和制订安全措施,要有严格的安全和施工工艺的记录。

 设专人对拆除周围设置警戒线, 并派专人看护阻止非施工人员进入现场, 以防安全事故发生。

 1. 3 在施工现场, 乙方在拆除前准备水车防尘。

 1. 4 组织施工有关人员商讨、 研究, 编制施工组织设计。

  1. 5 根据现场情况及工程安排, 准备必要机械设备、 材料、人员等进场, 并提前做好关键路口 的安全标记及指挥。

 1. 6 拆除施工中必须采取降尘措施, 施工现场采取低噪音、 低粉尘的施工方法。

 2、 施工顺序及施工方法:

 2. 1、

 施工顺序 a、 原则:

 “先上后下、 先里后外、 先非承重后承重结构” 的拆除方法。

 b、 安全施工, 尽职尽责, 勿忘安全。

 砌块施工工艺 1、 施工准备 1)、 陶粒砼砌块:

 品种、 强度等级必须符合设计要求, 并有出厂合格证、 试验单。

 2)、 水泥:

 本工程采用 325 号普通硅酸盐水泥。

 3)、 砂:

 采用中砂, 砂的含泥量符合规范要求。

 4)、 掺合料:

 白灰熟化时间不少于 7d。

 5)、 墙体拉结筋及预埋件。

 2、 作业条件 1)、 弹好轴线墙身线, 根据进场砌块的实际规格尺寸, 经验线符合设计要求, 办完预检手续。

 2)、 按设计标高要求立好皮数杆, 皮数杆的间距以 15~20m 为宜。

 3、 操作工艺 1)

 、 工艺流程:

 砂浆搅拌→作业准确→砌块浇水→砌块墙→验评 2)

 、 砌块浇水:

 砌块必须在砌块筑前一天浇水湿润, 一般以水浸砌块四边 1. 5cm 为宜, 含水率为 10%~15%, 常温施工不得用干砌块上墙; 雨季不得使用含水率达饱和状态的砌墙; 冬期浇水有困难,必须适当增大砂浆稠度。

 3)

 、 砂浆搅拌:

 砂浆配合比应采用重量比, 计量精度水泥为±2%, 砂控制在±5%以内。

 宜用机械搅拌, 搅拌时间不少于 1. 5min。

 4)

 、 砌筑砌块墙:

 A、 组砌方法:

 砌体一般错缝搭接砌法。

 砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。

 B、 排砌块撂底(干摆砌块):

 一般外墙第一层砌块撂底时, 两山

 墙排丁砌块, 前后檐纵墙排条砌块。

 C、 盘角:

 砌块前应先盘角, 每次盘角不要超过五层, 新盘的大角, 及时进行吊、 靠。

 如有偏差要及时修整。

 盘角时要仔细对照皮数杆的砌块层和标高, 控制好灰缝大小, 使水平灰缝均匀一致。

 大角盘好后再复查一次, 平整和垂直完全符合要求后, 再挂线砌墙。

 D、 挂线:

 砌筑一块半墙必须双面挂线, 如果长墙几个人均使用一根通线, 中间应设几个支线点, 小线要拉紧, 每层砌块都要穿线看平, 使水平缝均匀一致, 平直通顺; 砌一砌块厚混水墙时宜采用外手挂线, 可照顾砌块墙两面平整, 为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。

 E、 砌块:

 砌块宜采用一铲灰、 一块砌块、 一挤揉的“三一” 砌块法, 即满铺、 满挤操作法。

 砌块时块要放平。

 里手高, 墙面就要张;里手低, 墙面就要背。

 砌块一定要跟线, “上跟线, 下跟棱, 左右相邻要对平”。

 水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为 10mm, 但不应小于8mm, 也不应大于 12mm。

 为保证清水墙面主缝垂直, 不游丁走缝, 当砌完一步架高时, 宜每隔 2m 水平间距, 在丁块立楞位置弹两道垂直立线, 可以分段控制游丁走缝。

 4、 砌块砌筑

  砌筑工程施工前由项目部技术负责人对操作者进行书面、 现场技术质量交底, 并先砌筑样板墙, 经监理公司验收后方可大面积砌筑。

 砌筑工程的操作者必须持证上岗, 采用挂牌施工。

 在施工时砌块不得浇水, 要干砌块砌筑。

 砌块的排列应尽量采用 490 长的主块, 少用辅助砌块。

 上下皮错缝搭砌, 搭接长度不小于 100。

 施工人员必须严格按照《砌体工程施工质量及验收规范》 (CB 50203 -2002) 砌筑填充墙。

 在砌筑时砂浆要符合JC860-2000, 《混凝土小型砼砌块砌筑砂浆》标准, 砌筑砂浆或抹灰砂浆强度等级应大于 MU5, 并应有良好的合易性, 粘聚性和保水性, 其稠度宜控制在 70-80 ㎜, 本工程采用 M7. 5混合砂浆。

 砌筑过程中经常检查墙的垂直度和表面平整度, 检查门窗的里外角, 做到两层一吊线, 六层一靠尺。

 每天砌筑高度不得超过六层。

 砌块填充墙与框架柱的拉结本工程采用拉结钢筋。

 按设计规定设置拉结筋。

 砌块填充墙在窗口及变截面处均设细石砼板带压顶。

 水平砌筑砂浆要铺在砌块的两侧要保满, 中间孔洞要留有空隙,减少冷桥, 提高保温效率。

 外墙夹心墙体拉结采用拉结钢筋, 按设计规定设置拉结筋。

 1. 工艺流程:

 墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→竖缝灌砂浆→勒缝。

  2. 墙体放线:

 砌体施工前, 应将基础面或楼层结构面按标高找平,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、 砌体边线和洞口线。

 3. 砌块排列:

 按砌块排列图在墙体线范围内分块定尺、 划线。

 排列砌块的方法和要求如下:

 1)

 砌块砌体在砌筑前, 应根据工程设计施工图, 结合砌块的品种、 规格、 绘制砌体砌块的排列图, 经审核无误, 按图排列砌块。

 2)

 砌块排列应从地基或基础面、 ±0. 00 面排列, 排列时尽可能采用主规格的砌块。

 3)

 砌块排列上、 下皮应错缝搭砌, 搭砌长度一般为砌块的 1/2,不得小于砌块高的 1/3。

 4)

 外墙转角及纵横墙交接处, 应将砌块分皮咬槎, 交错搭砌, 如果不能咬槎时, 按设计要求采取其它的构造措施; 砌体垂直缝与门窗洞口边线应避开同缝, 且不得采用砖镶砌。

 5)

 砌体水平灰缝厚度一般为 15mm, 垂直灰缝宽度为 20mm。

 大于 30mm 的垂直缝, 应用 C20 的细石混凝土灌实。

 6)

 砌块排列尽量不镶砖或少镶砖, 必须镶砖时, 应用整砖平砌,且尽量分散, 镶砌砖的强度不应小于砌块强度等级。

 7)

 砌块墙体与结构构件位置有矛盾时, 应先满足构件布置。

 4. 制配砂浆:

 按设计要求的砂浆品种、 强度制配砂浆, 配合比应由试验室确定, 采用重量比, 计量精度为水泥±2%, 砂、 灰膏控制在±5%以内, 应采用机械搅拌, 搅拌时间不少于 1. 5min。

 5. 铺砂浆:

 将搅拌好的砂浆, 通过吊斗、 灰车运至砌筑地点, 在砌块就位前, 用大铲、 灰勺进行分块铺灰, 较小的砌块量大铺灰长度不得超过 1500mm。

 6. 砌块就位与较正:

 清除砌块表面的杂物后方可吊、 运就位。

 砌筑就位应先远后近、 先下后上、 先外后内; 每层开始时, 应从转角处或定位砌块处开始; 应吊砌一皮、 校正一皮, 皮皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。

 7. 竖缝灌砂浆:

 每砌一皮砌块, 就位校正后, 用砂浆灌垂直缝,随后进行灰缝的勒缝(原浆勾缝), 深度一般为 3~5mm。

 使其砂浆饱满, 不得出现瞎缝、 透明缝。

 钢门施工施工工艺 复合钢门窗施工工艺

 1. 1

 技术准备

  施工前应仔细熟悉施工图纸, 依据施工技术交底和安全交底作好各方面的准备。

  1. 2

 材料要求

  钢门窗:

 钢门窗厂生产的合格的钢门窗, 型号品种符合设计要求。

  水泥、 砂:

 水泥 32. 5 级以上, 砂为中砂或粗砂。

 玻璃、 油灰:

 按设计要求的玻璃。

 焊条:

 符合要求的电焊条。

 进场前应先对钢门窗进行验收, 不合格的不准进场。

 运到现场的钢门窗应分类堆放, 不能参差挤压, 以免变形。

 堆放场地应干燥, 并有防雨、 排水措施。

 搬运时轻拿轻放, 严禁扔摔。

  1. 3

 主要机具(表 7. 2. 1. 3)

 主要机具一览表

 表 1. 3 序号 名称 数量 规格 说明 1 电钻 1 牧田 6410

 2 电焊机 1 BX—200

 3 手锤 2

  4 螺丝刀 3

  5 活扳手 2

  6 钢卷尺 2

  7 水平尺 1

  8 线坠 1

 1. 4

 作业条件

  (1)

 主体结构经有关质量部门验收合格, 达到安装条件。

 工种

 之间已办好交接手续。

 (2)

 弹好室内+50cm 水平线, 并按建筑平面图中所示尺寸弹好门窗中线。

 (3)

 检查钢筋混凝土过梁上连接固定钢门窗的预埋铁件预埋、位置是否正确, 对于预埋和位置不准者, 按钢门窗安装要求补装齐全。

  (4)

 检查埋置钢门窗铁脚的预留孔洞是否正确, 门窗洞口的高、宽尺寸是否合适。

 未留或留的不准的孔洞应校正后剔凿好, 并将其清理干净。

 (5)

 检查钢门窗, 对由于运输、 堆放不当而导致门窗框扇出现的变形、 脱焊和翘曲等, 应进行校正和修理。

 对表面处理后需要补焊的, 焊后必须刷防锈漆。

 (6)

 对组合钢门窗, 应先做试拼样板, 经有关部门鉴定合格后,再大量组装。

  2

 施工工艺

 2. 1

 工艺旅程 划线定位→钢门窗就位→钢门窗固定→五金配件安装

 2. 2

 操作工艺

  (1)

 划线定位

  1)

 图纸中门窗的安装位置、 尺寸和标高, 以门窗中线为准向两边量出门窗边线。

 如果工程为多层或高层时, 以顶层门窗安装位置线为准, 用线坠或经纬仪将顶层分出的门窗边线标划到各楼层相应位置。

 2)

 从各楼层室内+50cm 水平线量出门窗的水平安装线。

 3)

 依据门窗的边线和水平安装线做好各楼层门窗的安装标记。

 (2)

 钢门窗就位

  1)

 按图纸中要求的型号、 规格及开启方向等, 将所需要的钢门窗搬运到安装地点, 并垫靠稳当。

 2)

 将钢门窗立于图纸要求的安装位置, 用木楔临时固定, 将其铁脚插入预留孔中, 然后根据门窗边线、 水平线及距外墙皮的尺寸进行支垫, 并用托线板靠吊垂直。

 3)

 钢门窗就位时, 应保证钢门窗上框距过梁要有 20mm 缝隙, 框左右缝宽一致, 距外墙皮尺寸符合图纸要求。

 (3)

 钢门窗固定

  1)

 钢门窗就位后, 校正其水平和正、 侧面垂直, 然后将上框铁脚与过粱预埋件焊牢, 将框两侧铁脚插入须留孔内, 用水把预留孔内湿润, 用 1:

 2 较硬的水泥砂浆或 C20 细石混凝土将其填实后抹平。终凝前不得碰动框扇。

 2)

 三天后取出四周木楔, 用 1:

 2 水泥砂浆把框与墙之间的缝隙填实, 与框同平面抹平。

 3)

 若为钢大门时, 应将合页焊到墙中的预埋件上。

 要求每侧预埋件必须在同一垂直线上, 两侧对应的预埋件必须在同一水平位置上。

 (4)

 五金配件的安装

  1)

 检查窗扇开启是否灵活, 关闭是否严密, 如有问题必须调整

 后再安装。

 2)

 在开关零件的螺孔处配置合适的螺钉, 将螺钉拧紧。

 当拧不进去时, 检查孔内是否有多余物。

 若有, 将其剔除后再拧紧螺丝。

 当螺钉与螺孔位置不吻合时, 可略挪动位置, 重新攻丝后再安装。

 3)

 钢门锁的安装按说明书及施工图要求进行, 安好后锁应开关灵活。

  3

 质量标准

 3. 1

 主控项目 (1)

 金属门窗的品种、 类型、 规格、 性能、 开启方向、 安装位置、 连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求。

 金属门窗的防腐处理及嵌缝、 密封处理应符合设计要求。

 (2)

 金属门窗必须安装牢固, 并应开关灵活、 关闭严密, 无倒翘。

 推拉门窗扇必须有防脱落措施。

 (3)

 金属门窗配件的型号、 规格、 数量应符合设计要求, 安装应牢固, 位置应正确, 功能应满足使用要求。

  3. 2

 一般项目

  (1)

 金属门窗表面应洁净、 平整、 光滑、 色泽一致, 无锈蚀。大面应无划痕、 碰伤。

 漆膜或保护层应连接。

 (2)

 铝合金门窗推拉门窗扇开关力应大于 100N。

 (3)

 金属门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满, 并采用密封胶密封。

 密封胶表面应光滑、 顺直、 无裂纹。

 (4)

 金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好, 不得

 脱槽。

 (5)

 有排水孔的金属门窗, 排水孔应畅通, 位置和数量应符合表 3. 2 要求。

 钢门窗安装的留缝限值、 允许偏差和检验方法

 表 3. 2 项次 项目

 留缝限值 (mm)

 允许偏差 (mm)

 检验方法 1 门窗槽口宽度、高度 ≤1500mm — 2. 5 用钢尺检查 >1500mm — 3. 5 2 门窗槽口对角线长度差 ≤2000mm — 5 用钢尺检查 >2000mm — 6 3 门窗框的正、 侧面垂直度 — 3 用 1m 垂直检测尺检查 4 门窗横框的水平度 — 3 用 1m 垂直检测尺检查 5 门窗横框标高 — 5 用钢尺检查 6 门窗竖向偏离中心 — 4 用钢尺检查 7 双层门窗内外框间距 — 5 用钢尺检查 8 门窗框、 扇配合间距 ≤2 — 用塞尺检查 9 无下框时门扇与地面间留缝 4~8 — 用塞尺检查

 4

 成品保护

  (1)

 安装完毕的钢门窗严禁安放脚手架或悬吊重物。

 (2)

 安装完毕的门窗洞口不能再做施工运料通道。

 如必须使用时, 应采取防护措施。

 (3)

 抹灰时残留在钢门窗上的砂浆要及时清理干净。

 (4)

 拆架子时, 注意将开启的门窗关上后, 再落架子, 防止撞坏门窗。

  5

 安全环境保护措施

 (1)

 安装门窗用的梯子必须结实牢固, 不应缺档, 不应放置过陡, 梯子与地面夹角以 60° ~70° 为宜。

 严禁两人同时站在一个梯子上作业。

 高凳不能站其墙头, 防止跌落。

 (2)

 作业场所应配备齐全可靠的消防器材。

 作业场所不得存放易燃物品, 并严禁吸烟或动用明火。

 (3)

 从事电、 气焊或气割作业前, 应清理作业周围的可燃物体或采取可靠的隔离措施。

 对需要办理动火证的场所, 在取得相应手续后方可动工, 并设专人进行监护。

 (4)

 安装门窗、 玻璃或擦玻璃时, 严禁用手攀窗框、 窗扇和窗撑; 操作时应系好安全带, 严禁把安全带挂在窗撑上。

 (5)

 在施工过程中对于电锤等施工机具产生的噪声, 施工人员应严格按工程确定的环保措施进行控制。

 (6)

 废弃物按指定位置分类储存, 集中处置。

  (7)

 施工后的废...

篇三:拆除工程施工验收标准

  工程质量规范(GB50026-93) 2、

  建筑柱基技术规范(JGJ94-94) 3、

  土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201-83) 4、

  地基与基础工程施工及验收规范(GBJ202-83) 5、

  混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-92) 6、

  木结构工程施工及验收规范(GBJ206-96) 7、

  砌体工程施工及验收规范(GB50203-98) 8、

  地面与楼面工程施工及验收规范(GB50209-95) 9、

  屋面工程技术规范(GB50207-94) 10、

 建筑装饰工程施工及验收规范(JGJ73-91) 11、

 钢筋混凝土高层建筑结构设计及施工规程(JGJ3-91) 12、

 钢筋焊接及验收规范(JGJ18-96) 13、

 采暖与卫生工程施工及验收规范(GBJ242-82) 14、

 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-88) 15、

 建筑施工高处作业安全技术规范(GBJ80-91) 16、

 建筑机械安全技术规范(GBJ33-86) 17、

 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 18、

 建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-88) 19、

 混凝土强度检验评定标准(GBJ107-87) 20、

 预制混凝土构件质量检验评定标准 GBJ321-90 21、

 建筑工程安全检查评分标准(GBJGJ-99) 22、

 建筑采暖﹑ 卫生工程质量检验评定标准(GBJ302-88) 23、

 建筑工程电器安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88) 24、

 银行营业场所风险等级和保护级别的规定(GA38-2004) 25、

 安全技术防范标准(GB50348-2004) 26、

 安全工程程序与要求标准(GA/T75) 27、

 建筑装饰装修质量验收规范(GB50210-2001) 28 29、

 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001)

 30、

 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)

 31、

 《砌体工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) 32、

 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) 33、

 《钢结构工程施工质量验收规范》 (GB50205-2001) 34、

 《木结构工程施工质量验收规范》 (GB50206-2002) 35、

 《屋面工程质量验收规范》 (GB50207-2002) 36、

 《地下防水工程质量验收规范》 (GB50207-2002) 37、

 《建筑地面工程施工及验收规范》 (GB50209-2002) 38、

 《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》 (GB50242-2002) 39、

 《通风及空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002) 40、

 《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303-2002)

 41、

 42、

 43、

 44、

 45、

 46、

 4748、

 49、

 50、

 51、

 52、

 53、

 54、

 GB18587-(2001) 《电梯工程施工质量验收规范》 (GB50310-2002) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 (GB50325-2001) 《室内空气质量标准》 (GB/T-18883-2002) 《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)

 《建筑装饰装修工程质量检验评定标准》(YJG33-97)

 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001)

  《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB18585-2001)

 《室内装饰装修材料家具中有害物质限量》(GB18584-2001)

 《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB18582-2001)

 《室内装饰材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB18581-2001)

 《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放限量》(GB18580-2001)

 《室内装饰装修材料胶沾剂有害物质限量》(GB18583-2001`)

 《室内装饰装修材料地毯、 地毯衬垫及地毯胶沾剂中有害物质限量》

 5556、

 57、

  《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86)

 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)

  项目经理成立之日起, 要求全体工作人员从思想上就位, 马上进入临战状态, 本着各自岗位的职责, 认真做好开工前各项有关准备工作。

  技术总管、 技术组、 计划组、 施工组等有关人员, 应对技术准备工作作高度重视, 做到心中有底、 周密计划、 着重准备如下工作:

 1、 认真熟悉、 审查施工图纸, 了解设计意图, 认真阅读业主提供的招标文件以及其它有关的技术规定, 同时必须熟悉现场情况, 对设施的尺寸、 位置及走向必须清楚。

 2、 及时准确地做出施工图预算及施工预算, 预算人做出两算对比, 有关人员根据预算作出详尽的施工及其配套计划。

 3、 参加甲方组织的施工图纸会审, 并做好图纸会审记录, 与设计单位办理工程洽商。

 同时项目经理应及时组织有关人员进行技术交底。

 4、 对重点分项、 关键部位编制施工方案, 并报甲方监理部门审批。

  1、 根据工程总体进度计划和施工方案, 确定施工机具的类型数量和进场时间, 编制施工机具需要量计划, 确定供应办法、 存放地点和管理方式。

 2、 按求施工预算和施工进度计划要求, 按材料规格、 名称、 使用时间、 材料储备和消耗定额进行汇总, 编制材料需用量计划, 落实货源、 确定仓库、 场地堆放点和运输组织计划。

 主要材料向甲方提供样板, 以甲方的确认为定货依据。甲方供应的材料做好接收、 搬运、 保管工作。

 3、 构配件、 加工制品材料的准备, 应将施工图纸作深化设计, 对构配件、

 加工制品的章点进行分析, 提供准确的依据, 明确订货方案、 供应渠道和加工厂家。

  本工程装饰要求较高, 为确保工程质量和进度, 劳力组织拟遵循以下原则:

 1、 施工作业选用广东籍技工、 尤其是木工、 油工、 泥工选用经验丰富、 技术精湛的技术工人。

 2、 所用专业构件由专业厂家负责组织加工和安装, 以此合作方式增强部分施工力量。

 3、 劳力组织要做到有计划、 有步骤, 项目经理成立以后立即组织各专业技工, 根据工程的进度需要提前两天安排工人进场。

  1、 做好施工用水、 排水的准备工作, 解决施工现场水源及排水问题。

 尤其是规划要合理, 以保持场地干爽, 防止废水污染周围环境。

 2、 做好施工用水、 用电准备工作, 解决施工照明及机具用电问题, 电源的拉线、 敷设、 电箱等设置, 要考虑方便施工, 不妨碍作业场所, 更要考虑不得留有安全隐患。

 3、 临时设施准备。

 根据施工的实际情况和现场条件, 间隔材料窗库、 加工区、 临时堆放区、 工地办公室等临时设施。

 涉及到室外临时设施的塔建, 需提前报方案经甲方或有关部门同意批准后进行。

  施工平面设计是拟建项目施工场地的布置图, 对施工现场的道路交通、 材料仓库、 临时办公、 临时水电管线等做出同的规划布置, 从而正确处理全工地施工施工期间所需各项设施和永久建筑、 拟建工程之间的空间关系。

  1、 一切为全工地施工服务的临时设施的布置; 2、 临时现场办公的位置、 面积和活动场地; 3、 材料和工艺设备存放的场地、 面积(即现场材料仓库)

 ; 4、 施工用的人流通道; 5、 下料、 加工、 组装场地; 6、 现场垃圾临时堆放, 集中清理的位置; 7、 临时用水、 用电的位置; 8、 安全、 消防设施的位; 9、 永久性测量放线的位置(由业主提供)

 ;。

  1、 尽量减少施工场地的占用面积, 使平面布置紧凑合理; 2、 合理组织运输和二次倒运, 减少往返搬运, 保证运输方便畅通; 3、 施工区域的划分和场地的临时占用, 应符合施工流程的要求, 尽量减少工种和各工程之间的干扰。

 4、 充分利用永久性建筑, 构筑物和原有设施为施工服务, 降低临时设施占用费用。

 5、 各种生产、 生活设施应便于工人主产生活; 6、 满足安全防火、 劳动保护的要求;

 1、 现场临时办公室, 设在平面设计图行长室位置。

 2、 临时材料工具库, 设在平面设计图的贵宾理财室部位。

 3、 入口设保安位, 负责现场保安; 4、 材料加工场地在不影响施工的情况下, 设在大厅中部, 由于施工场地较小, 材料加工主要是分散在各施工标段加工, 临时材料堆放也拟在现场机动选择; 5、 灭火器按 100 平方米 2 个布置; 6、 施工用配电箱设置在施工方便的位置, 并有保护装置; 7、 施工取水和卫生间设置; 8、 各临时设施要预先作好挪动作业, 并保持工程施工的连贯性。

 附件 1;临时设施用地表 用途 面积(平方米)

 工地办公室 16 加工区 20 材料堆放区 30 材料仓库 22 设备仓库 10 临时取水处 1 处 施工用电箱 4 处 放灭火器处 10 处 合计 92 附件 2:

 (施工平面布置图附本页后)

  位置 现场 现场 需用时间 25 天 25 天 35 天 40 天 40 天 40 天 40 天 40 天

 现场机场外 现场 现场机场外 现场 现场 现场

 为了更有效地组织现场的平面及立体交叉作业, 最大限度地利用空间, 确保做到高效、 优质、 安全和文明施工, 施工平面管理工作设有专人负责, 划片包干管理, 制订片区包干管理条例, 实行包干责任制。

 1、 设立现场领导小组, 现场领导小组是现场施工生产的指挥中心, 办公室内挂有施工进度横道图, 设有劳动力调配图、 质量控制图等。

 做到现场施工有条不紊, 高质量、 高速度、 高效率地运作。

 2、 现场所有施工线路保证畅通, 施工现场各排水设施要做好, 保持场地无积水、 整洁。

 现场领导要监督施工现场的卫生、 质量、 进度, 集中力量对施工序的检查, 及时准确地解决离工中存在的问题。

 3、 施工现场的水准点及各种控制点要准确, 并有明显的标志, 加以保护,任何人不得损坏。

 4、 所有各种装饰材料、 成品、 半成品, 应该根据施工进度计划的安排, 分

 批分期进场, 场地要统一划分, 严格控制, 切实落实科学的管理制度, 严禁随心所欲, 造成浪费和影响施工进度。

 5、 对整体施工场地布置要依计划进行, 管理人员要经常督促检查并落实到实处。

  施工工序的划分以先上后下, 先隐蔽后外部、 先构造后装修为原则。

 根据本工程的实际情况, 施工工序大致编排如下:

 清理

  放线

  电线管敷设

 墙体、 天花基础处理

 天花龙骨安装

  木作造形

 吊顶面层安装

  墙面工程

  地面工程

  灯具、 电器安装

  清理、 完善

  工程验收移交。

 各作业组织在具体操作时, 为便于进行交叉和立体施工, 可适当调整施工程序, 但调整方案必须报施工组批准。

  本工程定施工工期为 40 个日历天。

 工期紧、 质量要求高, 施工总进度计划必须做到合理分段、 分序和科学安排, 拟以施工进度计划如下:

 (见后页施工总进度计划横道图)。

  1、 本工程共设 6 个作业班组, 各班组施工任务布置如下:

 (1)

 木工班—主要负责天花吊顶、 木作造形、 固定家私、 门扇玻璃制安、 墙身木结构与饰面工程等。

 (2)

 泥水班—主要负责墙身批荡、 地面找平、 墙柱石材挂贴、 墙地面石材铺设及零星泥工配合作业等。

 (3)

 水电班—主要负责水电、 管线路敷设、 灯具、 洁具安装及工地临时水电安装与值勤。

 (4)

 铁焊班—主要负责天花吊杆与石材干挂钢结构焊接及其他焊工配合。

 不锈钢、 铁件安装等。

 (5)

 油漆班—主要负责木作油漆、 天花墙身乳胶漆等漆工作业。

 (6)

 杂工组—主要配合各班组、 各工种的作业需要, 拆除、 清理、 搬运和工地执勤等。

 2、 各作业班组按照工序的编排, 从上至下依层次施工, 并以前后二工段为一交叉段落。

 在完成段落任务或处于工序间歇时, 只要配好程序技术的要求, 即可安排下一段落作业, 以保持施工状态的紧密连贯性。

 3、 为了 便于施工临时设置的腾空挪移计划的实施, 如有临时设施的作业场所, 各工种的作业布置须预先安排腾换空间的装修施工。

  1、 由于场地小而工期紧, 为了 利于整体协调, 穿插作业、 实行交叉和立体施工, 或视实际情况多设分组和交叉、 流水区域线点。

 2、 现场管理人员必须对施工程序心中有数, 做好交叉、 流水、 配合与协调等工作的统筹安排, 强化各工种、 工序之间的衔接, 尽量排除施工中相互影响的因素。

 如天花吊顶施工, 必须与电器、 弱电、 空调、 消防等专业安装单位或班组

 在施工安排上、进度上协调好, 龙骨安装在有关设备及主要管道安装完毕后进行,封板施工在隐蔽工程完工验收合格后进行等。

 尤其是在外部交接部分的施工, 既要强调协调与配合, 又要加强自检、 互检和工序交班接检工作, 以保证施工进度和施工质量。

  在施工立面初部成形后, 各种专业配套的产品。

 如铝天花、 不锈钢与防弹玻璃、 灯具等开始订货。

 半成品的加工如各式玻璃、 半成品加工、 造形石材等都严格按设计要求、 材质要求全面订制, 并要加工好的半成品产品进行检查验收, 使之达到预期的装饰效果。

  1、 为排除影响工程进度的各种因素, 各种材料应提前做好运输计划, 确保在使用前组织运输进场。

 2、 材料到场后, 应尽快把材料搬到施工现场或材料仓库, 以免风吹雨淋对材料造, 成的破坏。

 备用材料存放材料库, 即用材料和即时加工材料搬至施工现场和加工区, 较大型材料放置临时堆放区, 以减少施工中的二次搬运。

 材料存放必须整齐有序, 以便于施工取用和保持现场通道畅通。

 3、 根据施工现场划分的施工区域, 配备足够的装饰材料, 各区域之间必须做到材料控制平行, 均衡调配, 材料的水平运输主要用运输车, 小部分用杂工搬运。

 为保证施工进度, 必须按施工的进度需要配备足够的搬运工。

 4、 根据施工现场区域间的材料需要, 在各区域间设立成品材料堆放间;半面品材料堆放间;制作材料堆放间;各种五金配件堆放间等。

  12、 水源、 电源的接驳、 牵引要合理布局, 根据施工点、 面的需求情况, 提供既足够又方便的水源、 电源。

 3、 由水电班派出专人负责施工用水用电的设置、 值勤工作, 配合各班组、工种施工中的全过程。

 施工用水、 用电以章约为原则。

 针对本工程工期...

篇四:拆除工程施工验收标准

拆除工程安全技术规范

 JGJ 147-2016 1 总 则 1.0.1 为规范建筑拆除工程施工,保障拆除施工安全和施工过程中的人身安全,加强环境保护,制定本规范。

 1.0.2 本规范适用于工业与民用建筑工程、市政基础设施等整体或局部拆除工程的施工及安全管理。

 1.0.3 建筑拆除工程的施工及安全管理除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

 2 术 语 2.0.1 人工拆除 manual demolition

  施工人员使用小型机具或手持工具,将拟拆除物拆解、破碎、清除的作业。

 2.0.2 机械拆除 mechanical dismantling

  采用机械设备,将拟拆除物拆解、破碎、清除的作业。

 2.0.3 爆破拆除 blasting demolition

  使用民用爆炸物品,将拟拆除物解体、破碎、清除的作业。

 2.0.4 静力破碎拆除 static demolition

  利用静力破碎剂水化反应的膨胀力,将拟拆除物胀裂、破碎、清除的作业。

 2.0.5 有限空间 confined space

  封闭或部分封闭,自然通风不良,易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。

 3 基本规定 3.0.1 拆除工程施工前,应签订施工合同和安全生产管理协议。

 3.0.2 拆除工程施工前,应编制施工组织设计、安全专项施工方案和生产安全事故应急预案。

 3.0.3 对危险性较大的拆除工程专项施工方案,应按相关规定组织专家论证。

 3.0.4 拆除工程施工应按有关规定配备专职安全生产管理人员,对各项安全技术措施进行监督、检查。

 3.0.5 拆除工程施工作业前,应对拟拆除物的实际状况、周边环境、防护措施、人员清场、施工机具及人员培训教育情况等进行检查;施工作业中,应根据作业环境变化及时调整安全防护措施,随时检查作业机具状况及物料堆放情况;施工作业后,应对场地的安全状况及环境保护措施进行检查。

 3.0.6 拆除工程施工应先切断电源、水源和气源,再拆除设备管线设施及主体结构;主体结构拆除宜先拆除非承重结构及附属设施,再拆除承重结构。

 3.0.7 拆除工程施工不得立体交叉作业。

 3.0.8 拆除工程施工中,应对拟拆除物的稳定状态进行监测;当发现事故隐患时,必须停止作业。

 3.0.9 对局部拆除影响结构安全的,应先加固后再拆除。

 3.0.10 拆除地下物,应采取保证基坑边坡及周边建筑物、构筑物的安全与稳定的措施。

 3.0.11 拆除工程作业中,发现不明物体应停止施工,并应采取相应的应急措施,保护现场及时向有关部门报告。

 3.0.12 对有限空间拆除施工,应先采取通风措施,经检测合格后再进行作业。

 3.0.13 当进入有限空间拆除作业时,应采取强制性持续通风措施,保持空气流通。严禁采用纯氧通风换气。

 3.0.14 对生产、使用、储存危险品的拟拆除物,拆除施工前应先进行残留物的检测和处理,合格后方可进行施工。

 3.0.15 拆卸的各种构件及物料应及时清理、分类存放,并应处于安全稳定状态。

 4 施工准备 4.0.1 拆除工程施工前,应掌握有关图纸和资料。

 4.0.2 拆除工程施工前,应进行现场勘查,调查了解地上、地下建筑物及设施和毗邻建筑物、构筑物等分布情况。

 4.0.3 对拆除工程施工的区域,应设置硬质封闭围挡及安全警示标志,严禁无关人员进入施工区域。

 4.0.4 拆除工程施工前,应对影响施工的管线、设施和树木等进行迁移工作。需保留的管线、设施和树木应采取相应的防护措施。

 4.0.5 拆除工程施工作业前,必须对影响作业的管线、设施和树木的挪移或防护措施等进行复查,确认安全后方可施工。

 4.0.6 当拟拆除物与毗邻建筑及道路的安全距离不能满足要求时,必须采取相应的安全防护措施。

 4.0.7 拆除工程施工前,应对所使用的机械设备和防护用具进行进场验收和检查,合格后方可作业。

 5 拆除施工 5.1 人工拆除 5.1.1 人工拆除施工应从上至下逐层拆除,并应分段进行,不得垂直交叉作业。当框架结构采用人工拆除施工时,应按楼板、次梁、主梁、结构柱的顺序依次进行。

 5.1.2 当进行人工拆除作业时,水平构件上严禁人员聚集或集中堆放物料,作业人员应在稳定的结构或脚手架上操作。

 5.1.3 当人工拆除建筑墙体时,严禁采用底部掏掘或推倒的方法。

 5.1.4 当拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件时,应与建筑结构整体拆除进度相配合,不得先行拆除。建筑的承重梁柱,应在其所承载的全部构件拆除后,再进行拆除。

 5.1.5 当拆除梁或悬挑构件时,应采取有效的控制下落措施。

 5.1.6 当采用牵引方式拆除结构柱时,应沿结构柱底部剔凿出钢筋,定向牵引后,保留牵引方向同侧的钢筋,切断结构柱其他钢筋后再进行后续作业。

 5.1.7 当拆除管道或容器时,必须查清残留物的性质,并应采取相应措施,方可进行拆除施工。

 5.1.8 拆除现场使用的小型机具,严禁超负荷或带故障运转。

 5.1.9 对人工拆除施工作业面的孔洞,应采取防护措施。

 5.2 机械拆除 5.2.1 对拆除施工使用的机械设备,应符合施工组织设计要求,严禁超载作业或任意扩大使用范围。供机械设备停放、作业的场地应具有足够的承载力。

 5.2.2 当采用机械拆除建筑时,应从上至下逐层拆除,并应分段进行;应先拆除非承重结构,再拆除承重结构。

 5.2.3 当采用机械拆除建筑时,机械设备前端工作装置的作业高度应超过拟拆除物的高度。

 5.2.4 对拆除作业中较大尺寸的构件或沉重物料,应采用起重机具及时吊运。

 5.2.5 拆除作业的起重机司机,必须执行吊装操作规程。信号指挥人员应按现行国家标准《起重吊运指挥信号》GB 5082 的规定执行。

 5.2.6 当拆除作业采用双机同时起吊同一构件时,每台起重机载荷不得超过允许载荷的 80%,且应对第一吊次进行试吊作业,施工中两台起重机应同步作业。

 5.2.7 当拆除屋架等大型构件时,必须采用吊索具将构件锁定牢固,待起重机吊稳后,方可进行切割作业。吊运过程中,应采用辅助措施使被吊物处于稳定状态。

 5.2.8 当拆除桥梁时,应先拆除桥面系及附属结构,再拆除主体。

 5.2.9 当机械拆除需人工拆除配合时,人员与机械不得在同一作业面上同时作业。

 5.3 爆破拆除 5.3.1 爆破拆除作业的分级和爆破器材的购买、运输、储存及爆破作业应按现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722 执行。

 5.3.2 爆破拆除设计前,应对爆破对象进行勘测,对爆区影响范围内地上、地下建筑物、构筑物、管线等进行核实确认。

 5.3.3 爆破拆除的预拆除施工,不得影响建筑结构的安全和稳定。预拆除作业应在装药前全部完成,严禁预拆除与装药交叉作业。

 5.3.4 当采用爆破拆除时,爆破震动、空气冲击波、个别飞散物等有害效应的安全允许标准,应按现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722 执行。

 5.3.5 对高大建筑物、构筑物的爆破拆除设计,应控制倒塌的触落地震动及爆破后坐、滚动、触地飞溅、前冲等危害,并应采取相应的安全技术措施。

 5.3.6 装药前应对每一个炮孔的位置、间距、排距和深度等进行验收;对验收不合格的炮孔,应按设计要求进行施工纠正或由爆破技术负责人进行设计修改。

 5.3.7 当爆破拆除施工时,应按设计要求进行防护和覆盖,起爆前应由现场负责人检查验收;防护材料应有一定的重量和抗冲击能力,应透气、易于悬挂并便于连接固定。

 5.3.8 爆破拆除可采用电力起爆网路、导爆管起爆网路或电子雷管起爆网路。电力起爆网路的电阻和起爆电源功率应满足设计要求;导爆管起爆网路应采用复式交叉闭合网路;当爆区附近有高压输电线和电信发射台等装置时,不宜采用电力起爆网路。装药前,应对爆破器材进行性能检测。试验爆破和起爆网路模拟试验应在安全场所进行。

 5.3.9 爆破拆除应设置安全警戒,安全警戒的范围应符合设计要求。爆破后应对盲炮、爆堆、爆破拆除效果以及对周围环境的影响等进行检查,发现问题应及时处理。

 5.4 静力破碎拆除 5.4.1 对建筑物、构筑物的整体拆除或承重构件拆除,均不得采用静力破碎的方法拆除。

 5.4.2 当采用静力破碎剂作业时,施工人员必须佩戴防护手套和防护眼镜。

 5.4.3 孔内注入破碎剂后,作业人员应保持安全距离,严禁在注孔区域行走或停留。

 5.4.4 静力破碎剂严禁与其他材料混放,应存放在干燥场所,不得受潮。

 5.4.5 当静力破碎作业发生异常情况时,必须立即停止作业,查清原因,并应采取相应安全措施后,方可继续施工。

 6 安全管理 6.0.1 拆除工程施工组织设计和安全专项施工方案,应经审批后实施;当施工过程中发生变更情况时,应履行相应的审批和论证程序。

 6.0.2 拆除工程施工前,应对作业人员进行岗前安全教育和培训,考核合格后方可上岗作业。

 6.0.3 拆除工程施工前,必须对施工作业人员进行书面安全技术交底,且应有记录并签字确认。

 6.0.4 拆除工程施工必须按施工组织设计、安全专项施工方案实施;在拆除施工现场划定危险区域,设置警戒线和相关的安全警示标志,并应由专人监护。

 6.0.5 拆除工程使用的脚手架、安全网,必须由专业人员按专项施工方案搭设,经验收合格后方可使用。

 6.0.6 安全防护设施验收时,应按类别逐项查验,并应有验收记录。

 6.0.7 拆除工程施工作业人员应按现行行业标准《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ 184 的规定,配备相应的劳动防护用品,并应正确使用。

 6.0.8 当遇大雨、大雪、大雾或六级及以上风力等影响施工安全的恶劣天气时,严禁进行露天拆除作业。

 6.0.9 当日拆除施工结束后或暂停施工时,机械设备应停放在安全位置,并应采取固定措施。

 6.0.10 拆除工程施工必须建立消防管理制度。

 6.0.11 拆除工程应根据施工现场作业环境,制定相应的消防安全措施。现场消防设施应按现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720 的规定执行。

 6.0.12 当拆除作业遇有易燃易爆材料时,应采取有效的防火防爆措施。

 6.0.13 对管道或容器进行切割作业前,应检查并确认管道或容器内无可燃气体或爆炸性粉尘等残留物。

 6.0.14 施工现场临时用电应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46 的规定执行。

 6.0.15 当拆除工程施工过程中发生事故时,应及时启动生产安全事故应急预案,抢救伤员、保护现场,并应向有关部门报告。

 6.0.16 拆除工程施工应建立安全技术档案,应包括下列主要内容:

  1 拆除工程施工合同及安全生产管理协议;

  2 拆除工程施工组织设计、安全专项施工方案和生产安全事故应急预案;

  3 安全技术交底及记录;

  4 脚手架及安全防护设施检查验收记录;

  5 劳务分包合同及安全生产管理协议;

 6 机械租赁合同及安全生产管理协议;

  7 安全教育和培训记录。

 7 文明施工 7.0.1 拆除工程施工组织设计中应包括相应的文明施工、绿色施工管理内容。

 7.0.2 施工总平面布置应按设计要求进行优化,减少占用场地。

 7.0.3 拆除工程施工,应采取节水措施。

 7.0.4 拆除工程施工,应采取控制扬尘和降低噪声的措施。

 7.0.5 施工现场严禁焚烧各类废弃物。

 7.0.6 电气焊作业应采取防光污染和防火等措施。

 7.0.7 拆除工程的各类拆除物料应分类,宜回收再生利用;废弃物应及时清运出场。

 7.0.8 施工现场应设置车辆冲洗设施,运输车辆驶出施工现场前应将车轮和车身等部位清洗干净。运输渣土的车辆应采取封闭或覆盖等防扬尘、防遗撒的措施。

 7.0.9 拆除工程完成后,应将现场清理干净。裸露的场地应采取覆盖、硬化或绿化等防扬尘的措施。对临时占用的场地应及时腾退并恢复原貌。

 本规范用词说明 1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

  1)表示很严格,非这样做不可的:

 正面词采用“必须”,反面词采用“严禁”;

  2)表示严格,在正常情况下均应这样做的:

  正面词采用“应”,反面词采用“不应”或“不得”;

  3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的:

  正面词采用“宜”,反面词采用“不宜”;

  4)表示有选择,在一定条件下可以这样做的,采用“可”。

 2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

 引用标准名录

  《起重吊运指挥信号》GB 5082

  《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720

  《爆破安全规程》GB 6722

  《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46

  《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》JGJ 184

篇五:拆除工程施工验收标准

凝土拆模规范要求

 ? 篇一:混凝土拆模时间

 规范专业讲解

 ?

 混凝土拆模时间

 规范专业讲解

 ?

 . 1. 拆模时间依据

 ?

 1、梁、板模板的拆模时间依据:同条件混凝土试块试压强度

 ?

 2、柱、墙模板的拆模时间为混凝土达到终凝后、拆模不影响混凝土质量为宜。

 ?

 . 2. 底模拆除时的混凝土强度要求

 ?

 《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204 — 2002 )1 4.3.1 规定,拆除底模和支架时的混凝土强度要求:

 ?

 1 1 、板 A A :构件跨度不大于 2 2 米,要求达到设计的混凝土于 立方体抗压强度标准值的百分率应不小于 50% ;B B :构 件跨度在区间( 2m , 8m] 的,要求上述值不小于 75% ;C C :对于构件跨度大于 8 8 米的,要求达到 100%

 ?

 2 2 、梁、拱、壳 A A :跨度不大于 8 8 米的构件

 要求达到 75%; 以上的百分率;B B :跨度大于 8 8 米的构件

 ,要求强度达到 100%

 ?

 3 3 、悬臂构件,均要求设计强度达到 100% 。

 ?

 侧模拆除的混凝土强度应保证其混凝土表面和棱角不受

 损伤

 ?

 . 3. 拆模时间一般是多少天?

 ?

 (1 1 )混凝土侧模拆模时间一般只要保证表面及棱角不因拆模而受到损伤就可以了,一般情况下混凝土浇筑完一天后就可以拆了,从实际情况来看也是尽早拆拆模效果比较 好。

 ?

 (2 2 )底模就根据 GB50204- -2 2002 中的要求。一般来说在混凝土施工时现场留置同条件拆模试块,在估计时间差不多时进行试压,试压达到要求

 1 1

 ? 后经监理同意后进行拆除(因为需要填报拆模检验批,里面有拆模强度一项,要求填的就是拆模试块强度)。

 ?

 (3 3 )拆模时间

 ?

 柱、墙、梁不做支撑的侧模:

 2 12 小时

 ?

 单向版(净跨距里 3 3- - 6M ,活载重不大于静载重):

 7D

 ?

 单向版(净跨距里 3 3- - 6M ,活载重大于静载重):

 4D

 ?

 单向版(净跨距里 6M ,活载重不大于静载重):

 10D

 ?

 单向版(净跨距里 6M , 活载重大于静载重):

 7D

 ?

 梁底模(净跨距里 3 3- - 6M ,活载重不大于静载重):

 14D

 ?

 梁底模(净跨距里 3 3- - 6M ,活载重不大于静载重):

 7D

 ?

 梁底模(净跨距里 6M ,活载重不大于静载重):

 21D

 ?

 梁底模(净跨距里 6M ,活载重大于静载重):

 14D

 ?

 混凝土拆模强度的时间控制

 ?

 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204- - 2002) 第

 1 4.3.1 条规定: : 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求; ; 当设计无具体要求时, , 混凝土强度应符合下表规定: : 构件类型

 构件跨度 (m) 达到设计的混凝土立方体抗 压强度标准值

 (f

 cu , k ) 的百分率 (%) 板

 ≤2 ≥50 > 2,≤8 ≥75 >8 ≥100 梁、拱、壳 ≤8 ≥75 > 8 ≥100 悬臂构

 ?

 件 ≥100 如何科学地确定达到上述拆模强度所需的时间, 是日常施工中经常遇到的难题, 长期以来一直未得到很好解决, 这使生产进度安排、质量控制造成极大盲目性; 尽管《规范》要求制作同条件养护试块强度作为拆模的依据, 但目前试块的养护很不规范, 虚假因素较

 2 2

 ? 多。同时, 具体操作上也还存在一定的难度, 即无法具体确定送检时间。另一方面, 施工单位为 了追求利润, 降低成本, 减少投入, 模板与支架数量配置往往不足, 随意拆模的现象十分普遍, 对工程质量、施工安全造成隐患。

 t= t=3.1

 影响混凝土强度增长的主要因素

 ?

 度 一是混凝土成熟度 M 。大家知道,混凝土强度的增长是随着时间的增加而增长的,温度越高增长越快,反之,温度越低增长也就越慢。混凝土成熟度就是时间与温度对于混凝土强度增长的综合影响值, 可按下式确定 :M = t (T + 10) (1) 式中 : M- --

 混凝土成熟度( ( ℃ .d);T- --

 混凝土平均养护温度( ( ℃t )t- --

 混凝土养护时间 (d)( 从终凝开 始起算

 ) )

 ?

 二是混凝土强度增长特征值 A A 。

 大家知道,同样的养护

 温度条件,混凝土强度的增长也各有不同,这种特性,我们用强度增长特征值 A A 表示,A A 值大,早期强度高;A A 值小, 早。

 期强度低,其大小与水泥、外加剂品种以及水灰比大小有关。

 ?

 2 3.2 式 混凝土强度增长与成熟度的关系式 f t / f28 = M / (A .M + B)(2) 式中 : f t - -- 某一龄期混凝土强度值 ;f28 - -- 混凝土8 28 天强度值 ;B —与 与 A A 值大小有关的常数, B=840(1- - A)

 ?

 3.3

 混凝土达到拆模强度所需的时间 1. 混凝土达到拆模强度所需成熟度 M =C.B / (1- -

 C.A)(3)

 式中 : C- -- 规范规定的混凝土拆模强度与混凝土配制强度的比值, 例如:0 C30 混凝的 土达到抗压强度标准值的 75%为 时应为 22.5N/mm2,

 如果混的 凝土配制强度按设计强度标准值的 1.15%则 考虑,则 C=22.5/ (30×1.15)=0.65 。

 以 以 8m 跨度以内的梁为例 (A=0.84), 混

 3 3

 ? 凝土达到拆模强度所需的成熟度应为 192, 而跨度等于、大于 于 8m 时, 混凝土达到拆模强度所需的成熟度 M M 应为 430 。2. 混凝土达到拆模强度所需的养护时间

 t 可按 下式确定 : t = M / (T+10)

 (5) 现以混凝土配置强度 f0

 按 1.15f,cu,k, 为例, 给出混凝土分别达到抗压强度标准值的 75 % 、 100 % 所需的养护时间( ( 见下图) ) 。

 M= t=

 ?

 注 :1. 实线为混凝土达到抗压强度标准值的 75% 所需时间, ,虚线为混凝土达到抗强度压标准值的 100% 所需时间。

 ?

 2. 图中: ① A=0.82,

 ② A=0.84,

 ③ A=0.86,

 ④ A=0.88 。从以上分析可以看出: 一是温度越高, 混凝土所需的养护时

 间越短, 冬季施工所需的养护时间几乎是常温季节时的 的 2 2 倍到 甚至更多;二是达到 100%是 强度所需的养护时间几乎是 75%强度所需时间的 2 2 倍甚至更多。

 ?

 3.4

 几点建议

 1. 采用本方法预估混凝土的时间,其关键一是准确掌握各种水泥、外加剂、水灰比的 A A 值。为此, 需要进行必要的试验, 积累一定的试验数据,建议预拌混凝土厂对日常试验资料进行统计分析,为用户提供依据; 二是认真做好施工现场气温记录

 ( ( 气象预报温度与实际有一定误差, 只能作为参考) ) 。

 2 2 .采用本方法预估拆模时间,拆模前尚需对试块进行试压, 。

 并根据试压结果确定能否拆模。

 3. 冬季施工时应适当提高混凝土 配制强度, 以降低混凝土拆模强度与混凝土配制强度的比值

 C C 。

 4. 如拆模时混凝土强度不能满足规范要求时, 也可根据混凝土实际强度通过结构验算确定。

 ?

 砼浇注完毕后模板拆模时间

 ?

 砼浇注完毕后模板拆模时间的规范要求是什么?夏季与冬季柱、梁、板

 4 4

 ? 的拆模时间分别是怎样的

 ?

 提问补充:强度是 0 C30 或者 5 C35 的砼,它们的拆模时间是几天?

 提问补充:具体要几天强度达到 100% 才能拆模?

 ?

 满意答案:要看是什么混凝土构件,规范规定的一般混于 凝土构建的拆模时间是:每天的平均气温不低于 20° , 15

 天可以拆模;但 是,按照多年的施工经验,按照规范规定的时间拆模是不可能按期完工的,在正常的施工中:圈梁、构造柱的模板一般 3 3 天就拆除;现浇板、梁模板一般 3 3 天拆除侧面模板,5 15 天拆除底面模板,但是每隔 2 2 米左右打一颗点柱。框架柱一般是 7 7 天拆除模板,

 ?

 钢筋混凝土底模板拆除时间参考表

 ?

 现浇砼底模拆模所需砼强度

 ?

 (摘自《混凝土结构工程施工质量验收规范》)

 ?

 结构

 跨度

 达到设计强度标准值的百分率

 ?

 梁

 L≤8m 75%L > 8m 100%

 ?

 板

 L≤2m 50%2m < L≤8m 75%L > 8m 100%

 ?

 悬

 臂梁、板

 L≤2m 75%L > 2m 100%

 ?

 达到拆除砼底模板所需强度的参考时间(摘自《施工手册》)

 使用 425# 普通水泥所需天数

 ?

 砼达到设计强度标准值的百分率

 硬化时昼夜平均温度( ( 摄氏度5 )5 度

 0 10 度

 5 15 度

 0 20 度

 5 25 度

 0 30 度

 ?

 50% 107

 6 5

 4 3

 ?

 75% 2215 12 9 8 7

 ?

 100% 50

 40 30 282018

 ?

 5 5

 ? 篇二:混凝土最全拆模标准

 ?

 混凝土最全拆模标准

 ?

 混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度 来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期,应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。

 现浇混凝土结构的拆模期限:

 ?

 1 1 .不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后;

 ?

 2 2 .承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强度等级的百分率计):

 板及拱:

 跨度为 2m 及小于 2m 50 %

 跨度为大于 2m 至 至 8m 75 %

 梁(跨度为 8m及小于 8m )

 75 %

 承重结构(跨度大于 8m )

 100 %

 悬臂梁和悬臂板

 100 %

 ?

 3 3 .钢筋混凝土结构如在混凝 土未达到上述所规定的强度时进行拆模及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。

 4 4 .已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须经过核算加设临时支撑。

 根据构件强度决定 ,

 ( 比如土建工程普通构件的旁模一般第二天就可以拆除 ,

 到 但底模一般都需要构件强度达到 75% 以上才可以 ,

 特别重要或悬挑构件及跨度大的梁需要 100%)

 请参相关规范 ,

 注意: : 提早拆除会对构件造成无法修复的损伤. . 墙体,一般要 2 12 小时左右。顶板,一般要 8 28 天,或者强度要达到 75% 。

 悬

 ? 挑构件,比如阳台,强度要达到 100%

 ?

 墙、柱及梁侧模拆除:应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损,一般强度达到 a 1.0Mpa 左右方可拆除。拆模时间应根据混凝土的强度等级、环境温度或通过同条件养护试块进行控制。梁、板底模拆除:梁、板跨度在 2m以内时,混凝土强度达到设计强度的 50 %;2 2- -8 8 米范围内时,其强度达到设计强度的 75 %;大于 8m 的混凝土必须达到设计强度的 100 %时方可拆除。

 悬挑构件的模板拆除:无论其跨度长短,均要的 求必须在混凝土达到其设计强度的 100% 时方可拆除。

 ?

 规范规定,跨度小于 2m 的悬臂梁及板,混凝土拆模强度应大于等于 70%; 跨度大于 2m 的悬臂梁及板,混凝土的拆模强度为 100% 。模板的拆除注意事项

 ?

 根据《混凝土结构工程施工及验收规范》( GB50204 — 92 )的要求,模板的拆除混凝土多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除模板混凝土多长时间才能拆除模板????

 混凝土结构浇筑后,达到一定强度,方可拆模。主要是通过同条件养护的混凝土试块的强度来决定什么时候可以拆莫,模板拆卸日期, 应按结构特点和混凝土所达到的强度来确定。

 现浇混凝土结构的拆模期限:

 ?

 1 1 .不承重的侧面模板,应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆模板而受损坏,方可拆除,一般十二小时后;

 ?

 2 2 .承重的模板应在混凝土达到下列强度以后,始能拆除(按设计强

 ? 度等级的百分率计):

 板及拱:

 跨度为 2m 及小于 2m 50 %

 跨度为大于 2m 至 8m 75 %

 梁(跨度为 8m 及小于 8m)

 )

 75 %

 于 承重结构(跨度大于 8m )

 100 %

 悬臂梁和悬臂板

 100 %

 ?

 3 3 .钢筋混凝土结构如在混凝土未达到上述所规定的强度时进行拆模 及承受部分荷载,应经过计算,复核结构在实际荷载作用下的强度。

 4 4 .已拆除模板及其支架的结构,应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载。施工中不得超载使用,严禁堆放过量建筑材料。当承受施工荷载大于计算荷载时,必须

 ? 经过核算加设临时支撑。

 根据构件强度决定 ,

 ( 比如土建工程普通构件的旁模一般第二天就可以拆除 ,

 但底模一到 般都需要构件强度达到 75% 以上才可以 ,

 特别重要或悬挑要 构件及跨度大的梁需要 100%)

 请参相关规范 ,

 注意: : 提早拆除会对构件造成无法修复的损伤. .

 ?

 墙体,一般要 2 12 小时左 右。

 顶板,一般要 8 28 天,或者强度要达到 75% 。

 悬挑构件,比如阳台,强度要达到 100%

 墙、柱及梁侧模拆除:应在混凝土强度能保证其表面及棱角

 不因拆除模板而受损,一般强度达到 a 1.0Mpa 左右方可拆除。拆模时间应根据混凝土的强度等级、环境温度或通过同条件养护试块进行控制。

 梁、板底模拆除:梁、板跨度在 2m 以内时,混凝土强度达到设计强度的 50 %;2 2- -8 8 米范围内时,其强度达到设计强度的 75 %;大于 8m 的混凝土必须达到设计强度的 100 %时方可拆除。

 悬挑构件的模板拆除:无论其跨度长短,均要求必须在混凝土达到其的 设计强度的 100% 时方可拆除。

 ? 规范规定,跨度小于 m 2m 的悬臂梁及板,混凝土拆模强度应大于等于 70%; 跨度大于 2m 的悬臂梁及板,混凝土的拆模为 强度为 100% 。

 模板的拆除注意事项

 根据《混凝土结构工程施工及验收规范》( GB50204 — 92。

 )的要求,模板的拆除。

 ?

 混凝土累计多少温度他的强度能达到 75% 以上

 ?

 我们所谓向试验室提供的 600 ℃ 天试块,主要是检验同条件下的主体结构是否达到拆除支撑和模板的条件为主要依据。一般来说,以目前的温度,0 600 度天基本能够达到 75% 。于 拆除模板时间建议为不宜少于 4 14 天。至 于楼上谈到养护时间,我就在多说几句,其实混凝土的养护时间主要在于浇筑后 后 7 7 天内,主要作用在于能使混凝土中水泥能更好的水化,对早期强度增长有一定的帮助,更主要的是可以有效的减少碳化深度,对于后期验收回弹提供最大的保障。

 ?

 等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到 600 ℃d .d 时

 对应的龄期,0 0 ℃ 及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于 14d ,也不宜大于 60d 。就是说同...

篇六:拆除工程施工验收标准

116

 仪征汽车工业园区南路 99 号 东四栋加固改造项目

 编制人:

 石宗会 审核人:

 卢著辉 审批人:

 顾陆忠

 上海房屋工程建设技术发展有限公司 2011 年 6 月

 仪征市汽车工业园区南路 99 号东四栋厂房建造于 1992 年, 为一幢单层四跨钢筋混凝土排架结构房屋, 四跨跨度均为 24. 0 m; 26 开间, 中部(14 轴)

 设置有伸缩缝, 缝宽 1 m, 厂房两端开间及伸缩缝相邻两开间为 5. 5 m, 其余开间均为 6. 0 m。

 厂房建筑平面为矩形, 长宽约为 156. 5 m×96. 7 m, 建筑面积为 15158 m2。

 厂房屋面为四跨双坡屋面, 檐口标高 16. 8 m; 各跨中部轴 3-12、 轴 16-25间布置天窗, 天窗宽度为 9 m, 天窗正脊标高 20. 65 m; 经调查, 厂房 1992 年建成投入使用至 1996 年, 1996 年后空置至今。

 现仪征大众联合发展有限公司对其进行加固改造, 必须将原有屋面全部置换。

 现为保证施工质量及安全, 特编制此拆除专项施工方案。

 1. 3. 1. 政府部门规定及有关技术规范、 标准、 规程、 业主合同的要求。

 1. 3. 2. 工程施工建设客观规律及程序, 合理安排施工顺序。

 1. 3. 3. 实事求是, 结合实际。

 1. 3. 4. 应用系统工程、 网络计划、 流水作业、 目标管理、 信息技术等现代管理方法等, 统筹安排施工作业。

 1. 3. 5. 树立动态设计思想, 随着工程展开实施, 应科学、 动态地调整、 补充、 完善本方案, 使之能控制和指导施工。

 1. 4. 1. 业主提供的图纸及业主发布的文件;

 1. 4. 2. 现场踏勘的相关资料 1. 4. 3. 有关规范、 标准:

 《钢结构设计规范》

 GBJ17-88 《建筑钢结构焊接规程》

 GBJ81-91 《钢结构工程施工及验收规范》

 GBJ50205-95

 《钢结构工程质量检验评定标准》

 GBJ50221-99 《钢结构高强连接的设计及验收规程》

 JGJ82-91 《焊接、 气割技术操作规程》

 《混凝土结构加固设计规范》

 GB50367-2006 《建筑抗震加固技术规程》

 JCJ116-2009 《建筑结构荷载规范》

 GB50009-2001 本工程相关施工图纸其它相关规范及规程 1. 4. 3 以往工程的施工经验;

  本工程施工临时用水、 用电的接头均由建设单位负责在工程开工前接至施工现场边缘, 水、 可供直径为 100 MM 总管一根; 电、 可供 20KW, 我公司进场后应自装管线及计量表具, 发生的水、 电费由我公司承担, 按月抄表结算。

  进场前需要对拆除部位现场查看, 确定施工条件, 确保拆除施工操作面。

 工期计划的保证措施:

 根据本拆除工程施工特点, 考虑施工中影响进度因素(如施工条件的影响、施工组织管理不利等)

 的出现。

 在编制施工进度计划时, 我们针对以上主要影响因素采取以下措施。

 计划管理方面的措施:

 ◆建立严密的施工计划检查制度, 施工管理人员应根据总进度计划制定周、 月作业计划, 合理安排工序搭接和施工流向。

 ◆建立工期目标责任制及检查制度。

 ◆项目经理部的所有管理人员, 一直到作业人员都设有人员负责检查汇报、 统计整理实际施工进度的有关资料, 与计划进度比较分析和进行调整。

 ◆进度计划向职工交底, 发动职工实施计划。

 我们将在计划实施前进行充分的计划交底, 将根据计划的范围进行落实, 使有关人员都明确各项计划的目标、任务、 实施方案和措施, 使管理层和作业层协调一致。

 ◆拆除人员、 施工机械等准时进场。

 ◆按进度计划和形象计划设主要控制点, 严格按进度计划施工, 一旦日计划完不

 成时须及时分析原因, 采取措施弥补。

 ◆做好安全施工和质量管理工作, 排除一切因安全和质量问题影响施工作业 正

  常进行的可能。

 2. 1. 拆除工程施工总体顺序 A. 施工准备 B. 拆除天窗 C. 拆除屋面混凝土板 D. 拆除钢结构屋架 2. 2. 施工准备工作 A. 技术准备 (1)

 首先熟悉被拆建筑物的竣工图纸, 弄清楚建筑物的结构情况、 建筑情况、水电及设备管道情况, 地下隐蔽设施情况。

 工地负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底。

 (2)

 对施工员进行安全技术交底, 加强安全意识。

 对工人做好安全教育, 组织工人学习安全操作规程。

 (3)

 踏看施工现场, 熟悉周围环境、 场地、 道路、 水电设备管路、 建筑物情况等。

 B. 现场准备 (1)

 清理施工现场, 保证运输道路畅通。

 (2)

 施工前, 先清除局部倒塌范围内的物资、 设备; 将电线、 供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移; 在拆除危险区周围设禁区围栏、 警戒标志,派专人监护, 禁止非拆除人员进入施工现场。

 (3)

 搭设临时防护设施, 避免拆除时的沙、 石、 灰尘飞扬影响周围环境。

 (4)

 在拆除危险区设置警戒区标志。

 (5)

 接引好施工用临时电源、 水源, 现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施, 应另外敷设。

 保证施工时水电畅通。

 2. 3. 拆除天窗 A. 施工流程 周边围护→清拆管线→凿开天窗屋面板

 B. 施工方案 周边围护:

 在四栋厂房檐口周边设置围护栏杆, 采用钢管搭设 1. 2 米高的护栏, 并拉上绿网。

 在天窗周围同样设置围护栏杆, 栏杆底部焊接在原有的钢结构屋架上,在屋面板拆除完毕后跟钢结构屋架一起全部拆除。

 清拆管线:

  在厂房内部搭设临时活动脚手, 使用时将脚手绑定在混凝土柱上。

 在进场拆除施工前先行拆除内部的废弃管线。

 凿开天窗屋面板:

  当天窗周围的围护栏杆施工完毕以后, 在围护栏杆顶用钢丝缆绳拉成网格状, 让拆除工人的保险带扣于其上, 以保证拆除工作的安全。

 采用空压机镐头对屋面板防水层进行破碎拆, 然后将层面板一块一块的吊装放到地面。

 在拆除施工时严禁立体交叉作业, 确保施工时的安全。

 白天对防水层、 屋面板进行破碎吊装以后, 组织安排另一班组在夜间对破除的垃圾进行清理及外运, 严格保证施工现场的场容场貌。

 2. 4. 拆除屋面板 在拆除天窗以后再拆除其余部位的屋面板, 工艺同拆除天窗面板。

 2. 5. 拆除钢屋架 A. 施工流程 拆除次要构件→拆除立杆→拆除主梁 B. 施工工艺 在每跨的主梁两头, 利用活动脚手架固定在两侧的混凝土柱上, 用氧气乙炔先行拆除次要小型杆件, 利用滑轮将每个构件慢慢放至地面。

 以每一道主梁为一个单独工作面, 次要杆件拆除以后再拆除主梁构件。

 然后再将脚手架移动到下一个主梁工作面进行拆除施工。

 总的拆除顺序由南向北依次而行。

 主梁构件必须采用吊车往下运放, 确保拆除工作的安全。

 在配电房部位等需要保护的地方采用钢管在配电房顶搭设安全顶棚, 搭设2 层钢管防护架, 并满铺竹笆, 防止上部构件及混凝土坠落损坏配电房。

 2. 6. 拆除注意事项 拆除时必须防止火灾发生, 在拆除过程中, 加强消防安全教育工作。

 气割

 明火作业时必须申请动火令, 并在气割工作时气割工必须有旁站辅助人员 , 发现隐患及时排除。

 序号 设备名称 数量 备注 JJK-1 吨电动卷扬机4 台50 吨吊机2 台氧气乙炔切割机8 台空压机8 台序号 岗位 人数 备注 施工班组长 1

 焊工 8

 普工 15

 电工 1

 其他工种 2

 在没有任何不利因素前提下, 本拆除工程工期控制在个工作日(不包括施工准备时间)

 内全部完成。

 本工程项目 经过公司领导层的认真研究, 决定将本项目 列为公司2011 年度重点信誉工程, 为此项目成立的项目经理部由公司垂直领导,本项目在人力、 物力、 财力与其它项目发生矛盾时, 也获得优先权。

 根据项目法的要求, 本项目将设置项目经理 1 人, 项目副经理 1 人,

 项目经理 项目副经项目总工项目总工 1 人及若干精干管理人员。

 项目部下设四个部门, 即工程部、 后勤材料部、 质量部和核算部, 各部门认真搞好自己分管范围内的工作, 并共同管理钢结构的制作与施工。同时为了认真搞好质量、 安全、 文明施工及新工艺、 新技术、 新材料的推广使用工作, 项目部将建立三个保证体系和一个推广使用小组, 即质量保证体系、 安全生产保证体系、 文明施工保证体系及新工艺、 新技术、 新材料推广使用小组, 并保证在本项目有效地开展工作。

  项目经理主要职责:

 ⑴. 贯彻执行国家有关法律、 法规和政策, 执行企业的各项管理制度。

 ⑵. 全面负责工程的进度、 技术、 质量、 工程成本、 安全和文明工地建设等管理。

 ⑶. 重点抓财务部、 核算部工作, 协调一切外围以及周边关系, 对工程的重点问题做出决策。

 ⑷. 制定岗位责任制和各项管理制度, 并负责实施奖励办法。

 ⑸. 组织材料物资和劳动力计划与调配。

 ⑹. 进行技术人员的调配和管理。

 ⑺. 本工程质量、 安全方面的重点问题的处理。

 项目副经理主要职责:

 ⑴. 为工程项目经理提供施工中具体方案和建议, 直接指挥生产。

 ⑵. 负责全施工过程中的生产、 计划、 劳动力调配、 机械调配、 材料供应, 以及

 现场各工种和各施工单位的协调配合, 负责现场安全生产、 文明施工。

 ⑶. 组织编制工程项目施工组织设计, 包括工程进度计划和技术方案, 制订安全生产, 保证工程质量和降低成本措施。

 ⑷. 编制工程作业计划, 做好施工任务划分和现场组织层分解目标。

 ⑸. 对工程项目施工进行有效控制, 执行有关技术规范和标准, 积极推广新技术在工程中的应用。

 总工程师主要职责:

 ⑴. 对本工程的施工组织与技术质量负全面责任, 实现工程质量目标。

 ⑵. 针对实际情况编写施工设计和细则, 亲临现场技术指导。

 ⑶. 对影响工程质量和进度的重要因素组织技术攻关, 解决施工中技术的疑难问题。

 ⑷. 编制施工总进度计划和施工记录, 对施工全部技术资料进行审核、 会签、 归档。

 ⑸. 组织领导工程竣工报告及资料, 负责工程项目的评价报奖。

 ⑹. 进行技术人员的调配和管理。

 ⑺. 组织有关技术人员编制特殊部位、 关键工序的施工方案, 用于指导现场的施工。

 ⑻. 分析工程的结构及技术含量的要求。

 工程部主要职责:

 ⑴. 遵照有关管理规定和施工规范, 按照生产进度计划组织好施工。

 ⑵. 组织各施工队按计划完成生产任务, 合理安排施工工序。

 ⑶. 做好现场机械设备及人员的调配工作。

 ⑷. 按时做好月度计划统计报表及职工考勤报表。

  ⑸. 制定现场文明施工措施、 组织创建文明工地。

 ⑹. 负责质量事故的定性处理及治理补救措施制定。

 ⑺. 负责本工程的安全生产工作, 做好职工进场安全教育及班前、 班后的安全教育。

 ⑻. 负责落实公司各项安全岗位责任制, 做好安全检查记录。

 ⑼. 负责施工队的安全交底工作, 督促检查落实安全“三宝” 的使用。

 参与安全事故的处理及分析。

 ⑽. 教育广大职工学习消防知识, 爱护消防设施, 做好消防设施的定期检查和完善。

 材料部主要职责:

 ⑴. 调查市场材料动态价格, 考核材料质量, 提供质量好又经济的各种工程材料,为降低工程成本把好第一关。

 ⑵. 组织生产物资采购、 运输工作, 其质量可靠, 手续完备, 及时入库。

 ⑶. 做好材料保管出库登记工作。

 配合财务部进行材料消耗核算。

 ⑷. 根据工程进度计划, 充分利用有限资金, 确保供应及时到位。

 ⑸. 对损坏设备及时检修, 定期检查, 确保正常生产。

 ⑹. 按照质量部的要求及时收集各种材料的出厂合格证。

 配合取样送检工作。

 ⑺. 保证工地正常供水、 供电。

 质量部主要职责:

 ⑴. 贯彻公司工程《质量管理内部监理办法》, 对该工程实行内部质量监理制度,对该工程的质量情况进行策划、 计划、 控制及监督管理。

 ⑵. 负责处理施工过程中的技术问题及工程质量的控制和检验验收。

 ⑶. 负责分部、 分项工程的技术交底工作。

 组织对分部、 分项工程的评定, 在施工过程认真执行“三检” 制度, 及时总结经验。

 ⑷. 认真组织落总公司及项目部的各项质量、 技术管理制度办法、 施工过程, 严格按照图纸、 现场施工规范、 新技术、 新工艺要求操作。

  ⑸. 负责各种原材料、 半成品、 成品的验收与检查, 各种材料的抽样送检工作。

 ⑹. 负责与甲方的变更签证及施工队的结算; 按工程要求及时提出各种材料、 构配件需用计划。

  ⑺. 监督 ISO9001 在施工中的应用。

  ⑻.

 组织有关人员分析工程分部、 分项内容, 结合工程现状, 组织推广“建设部关于建筑业推广应用十项新技术” 在工程中的应用。

 ⑼. 对工程中确定的新技术、 新工艺做出专题研究, 并制定出实施方案, 指导在工程中的应用。

 ⑽. 随时掌握和捕捉行业新技术动态, 结合工程状况进行推广和实施。

 核算部主要职责:

 ⑴. 负责本工地一切经济往来手续。

 财务管理规定做好报销、 记账、 工程核算、

 成本分析。

 ⑵. 及时与甲方进行工程进度结算。

 ⑶. 配合质量部做好施工队的结算、 审核、 兑现。

 ⑷. 做好当月材料消耗统计工作。

 4.在本工程中将严格按国际标准ISO一9001 质量保证模式进行工程质量控制,同时结合本工程的特点和实际情况, 建立有效的质量保证组织体系, 严格执行国家施工规范和质量标准, 在整个工程中贯彻“质量第一” 的思想。

 质量保证程序 质量保证体系及保证程序 ◇本公司已编制符合 ISO~9001 标准要求的质量手册及质量保证程序。

 ◇为满足合同规定的要求, 实现即定的质量目标, 我公司已根据本项目的实际情况编制质量计划, 并确定和配备必要的控制手段、 过程、 工艺装备、 资源和技能。

 文件与资料控制程序 ◇由项目工程师负责施工图、 技术核定单、 变更...

篇七:拆除工程施工验收标准

3412表面平整度水平灰缝平直度施工单位

 检查结果所含检验批的质量均验收合格,所含检验批的质量验收记录完整。建设(监理)单位

 验收结论符合施工质量验收规范要求,验收合格。主控项目一般项目3墙体拆除检验批质量验收记录拆砌砌体的一般尺寸允许偏差(mm)墙面垂直度全高建设单位代表:

 (专业监理工程师)年

 月

 日专业工长:项目专业质量检查员:年

 月

 日混水墙 10清水墙游丁走缝 20外墙上下窗口偏移 20清水墙 7混水墙、柱 8门窗洞口高、宽(后塞口)±10>10m 20清水墙、柱 5每层 5≤10m 10轴线位置 10基础顶面和楼面标高 ±15墙面质量 第5.3.11条新旧墙体接槎 第5.3.12条原砌体墙拆除的部位、范围连接第5.3.9条砂浆饱满度 ≥80%砌体的拆除部位、范围、方法,应符合设计要求第5.3.7条原材料质量 第5.3.8条施工依据 验收依据《房屋建筑修缮工程定案和施工质量验收规程》 DB11/509-2017验收项目设计要求及

 规程规定实际

 抽检数量检查记录 检查结果分包单位 /分包单位项目负责人检验批部位 1施工单位 1 项目负责人 检验批容量02010101 001单位工程名称

 分部(子分部)

 工程名称主体结构/砌体砖墙拆砌分项工程名称 墙体拆除

篇八:拆除工程施工验收标准

1 拆除工程施工前的工作

 建设单位应负责做好影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、 迁移工作。

 当外侧有架空线路或电缆线路时应与有关部门取得联系采取措施确认安全后方可施工。拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时应签订安全生产管理协议明确建设单位与施工单位在拆除工程施工中所承担的安全生产管理责任。

 中华人民共和国国务院第 393 号令颁布的 《建设工程安全生产管理条例》 中规定建设单位、监理单位应对拆除工程施工安全负检查督促责任施工单位应对拆除工程的安全技术管理负直接责任明确了建设单位、监理单位、施工单位在拆除工程中的安全生产管理责任。

 4.2 施工单位准备工作

 施工单位必须全面了解拆除工程的图纸和资料 根据建筑拆除工程特点 进行实地勘察并应编制有针对性、安全性及可行性的施工组织设计或方案以及各项安全技术措施。依据《建筑法》为从事拆除作业的人员办理意外伤害保险。依据《安全生产法》的有关规定制定拆除工程生产安全事故应急求援预案成立组织机构配备抢险求援器材。严禁将建筑拆除工程转包。

 4.3 应急情况处理

 在拆除工程作业中施工单位发现不明物体时必须停止施工采取相应的应急措施保护现场并应及时向有关部门报告。经过有关部门鉴定后按照国家和政府有法规妥善处理。

 4.4 拆除工程安全施工管理

 建筑拆除工程一般可分为人工拆除、机械拆除、爆破拆除三大类。根据被拆除建筑的高度、面积、结构形式采用不同的拆除方法。因为人工拆除、机械拆除、

 爆破拆除的方法不同其特点也各有不同所以在安全施工管理上各有侧重点。

 4.5 机械拆除

 机械拆除是指以机械为主、 人工为辅相配合的拆除施工方法。

 机械拆除的建筑一般为砖混结构高度不超过 20m六层 面积不大于 5000 ㎡。

 拆除施工程序应从上至下、逐层、逐段进行应先拆除非承重结构再拆除承重结构。对只进行部分拆除的建筑必须先将保留部分加固再进行分离拆除。在施工过程中必须由专门人员负责随时监测被拆除建筑的结构状态并应做好记录。当发现有不稳定状态的趋势时立即停止作业采取有效措施消除隐患确保施工安全。

 机械拆除建筑时 严禁机械超载作业或任意扩大机械使用范围。

 供机械设备 包括液压剪、液压锤等使用的场地必须稳固并保证足够的承载力确保机械设备有不发生塌陷、倾覆的工作面。作业中机械设备不得同时做回转、行走两个动作。机械不得带故障运转。

 当进行高处拆除作业时对较大尺寸的构件或沉重的材料楼板、屋架、梁、柱、混凝土构件等 必须使用起重机具及时吊下。拆卸下来的各种材料应及时清理分类堆放在指定场所严禁向下抛掷。

 拆除吊装作业的起重机司机必须严格执行操作规程和“十不吊”原则。信号指挥人员必须按照现行国家标准《起重吊运指挥信号》GB 5082 的规定作业。

 作业人员使用机具包括风镐、液压锯、水钻、冲击钻等时严禁超负荷使用或带故运转。

 4.6 爆破拆除

 爆破拆除是利用炸药爆炸瞬间产生的巨大能量进行建筑拆除的施工方法。

 采用爆破拆除的建筑一般为混凝土结构高度超过 20m六层 面积大于 5000 ㎡。

  爆破拆除工程应根据周围环境条件、拆除对象类别、爆破规模、按照现行国家标准《爆破安全规程》GB 6722分 A、B、C 三级。不同级别的爆破拆除工程有相应的设计施工难度爆破拆除工程设计必须按级别经当地有关部门审核做出安全评估和审查批准后方可实施。

 从事爆破拆除工程的施工单位 必须持有所在地有关部门核发的 《爆炸物品使用许可证》  承担相应等级及以下级别的爆破拆除工程。

 爆破拆除设计人员应具有承担爆破拆除作业范围和相应级别的爆破工程技术人员作业证。从事爆破拆除施工的作业人员应持证上岗。

 运输爆破器材时必须向所在地有关部门申请领取《爆破物品运输证》 。应按照规定路线运输并应派专人押送。爆破器材临时保管地点必须经当地有关部门批准。严禁同室保管与爆破器材无关的物品。

 爆破拆除的预拆除施工应确保建筑安全和稳定。

 爆破拆除的预拆除是指爆破实施前有必要进行部分拆除的施工。预拆除施工可以减少钻孔和爆破装药量清除下层障碍物如非承重的墙体有利建筑塌落破碎解体。预拆除施工可采用机械和人工方法拆除非承重的墙体或不影响结构稳定的构件。

 爆破拆除建筑施工时 应对爆破部位进行覆盖和遮挡防护 覆盖材料和遮挡设施应选用不易抛散和折断、并能防止碎块穿透和材料固定方便、固牢可靠。

 爆破作业是一项特种施工方法。爆破拆除工程的设计和施工必须按照 GB 6722-2004《爆破安全规程》有关的爆破实施操作的规定执行。

 4.7 安全防护措施

 拆除施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设。由项目经理工地负责人组织技术、安全部门的有关人员验收合格后方可投入使用。安全防护设施验收时应按类别逐项查验并应有验收记录。

  拆除施工严禁立体交叉作业。水平作业时各工位间应有一定的安全距离。作业人员必须配备相应的劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等 并应正确使用。在爆破拆除作业施工现场周边应按照现行国家标准《安全标志》GB 2894 的规定设置相关的安全标志并设专人巡查。

 拆除工程安全技术管理

 1拆除工程开工前应根据工程特点、构造情况、工程量及有关资料编制安全施工组织设计或方案。爆破拆除和被拆除建筑面积大于 1000 ㎡的拆除工程应编制安全施工组织设计 被拆除建筑面积小于等于 1000 ㎡的拆除工程 应编制安全技术方案。

 2拆除工程的安全施工组织设计或方案应由专业工程技术人员编制经施工单位技术负责人、总监理工程师审核批准后实施。施工过程中如需变更安全施工组织设计或方案应经原审批人批准方可实施。

 3拆除工程项目负责人是拆除工程施工现场的安全生产第一责任人。项目经理部应设专职安全员检查落实各项安全技术措施。

 4进入施工现场的人员必须配戴安全帽。凡在 2m 及以上高处作业无可靠防护设施时必须正确使用安全带。在恶劣的气候条件[如大雨、大雪、浓雾、六级含以上大风等]影响施工安全时严禁拆除作业。

 5拆除工程施工现场的安全管理由施工单位负责。从业人员应办理相关手续签订劳动合同进行安全培训考试合格后方可上岗作业。拆除工程施工前必须由工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底并履行签字手续。特种作业人员必须持有效证件上岗作业。

 6施工现场临时用电必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46-88的有关规定执行。夜间施工必须有足够照明。电动机械和电动工具必须装

 设漏电保护器其保护零线的电气连接应符合要求。对产生振动的设备其保护零线的连接点不应少于 2 处。

 7拆除工程施工过程中当发生险情或异常情况时应立即停止施工查明原因及时排除险情发生生产安全事故时要立即组织抢救、保护事故现场并向有关部门报告。

 施工单位必须依据拆除工程安全施工组织设计或方案 划定危险区域。

 施工前应通报施工注意事项拆除工程有可能影响公共安全和周围居民的正常生活的情况时应在施工前发出告示做好宣传工作并采取可靠的安全防护措施。

 4.8 拆除工程文明施工管理

 拆除工程施工现场清运渣土的车辆应在指定地点停放。

 车辆应封闭或采用苫布覆盖出入现场时应有专人指挥。清运渣土的作业时间应遵守有关规定。拆除工程施工时设专人向被拆除的部位洒水降尘减少对周围环境的扬尘污染。

 拆除工程施工现场区域内地下的各类管线施工单位应在地面上设置明显标志。对检查井、污水井应采取相应的保护措施。

 施工单位必须落实防火安全责任制建立义务消防组织明确责任人负责施工现场的日常防火安全管理工作。根据拆除工程施工现场作业环境应制定相应的消防安全措施并应保证充足的消防水源现场消火栓控制范围不宜大于 50m。配备足够的灭火器材每个设置点的灭火器数量 25 具为宜。

 施工现场应建立健全用火管理制度。

 施工作业用火时。

 必须履行动火审批手续经现场防火负责人审查批准领取用火证后方可在指定时间、地点作业。作业时应配备专人监护作业后必须确认无火源危险后方可离开作业地点。

  拆除建筑物时当遇有易燃、可燃物建筑材料燃烧分级易燃物即 B3 为易燃性建筑材料可燃物即 B2级为可燃性建筑材料 及保温材料时 严禁明火作业。

 施工现场应设置不小于 3.5m 宽的消防车道并保持畅通。

篇九:拆除工程施工验收标准

拆除第一 检验 批 质量验收记录表 工程名称

 分项工程名称

 验收部位

 施工单位

 专业工长

 项目经理

 施工执行标准名称及编号 现行标准 分包单位 —— 分包项目经理 —— 施工班组长

 主控项目 质量验收标准的规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)

 单位验收记录 1 底模和支架拆除时,构件混凝土强度必须>100%

  2 底模支架的拆除应按照施工方案执行

 3 模板及其支架拆除的顺序及安全措施应按施工方案执行

  一般项目 1 侧模拆除时,混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤

  2 拆除顺序应遵循先支的后拆、后支的先拆,自上而下,先拆不承重的,后拆承重的原则

 3 心模和预留孔(洞)道的模板拆除时,混凝土强度必须能够保证其表面不发生塌陷和裂缝

 施工单位检查 评定结果

 主控项目合格率

  ,一般项目合格率

 项目质量检查员:

 监理(建设)

 单位验收结论

  专业监理工程师:

 (建设单位项目技术负责人)

篇十:拆除工程施工验收标准

板分项工程( 模板拆除) 检验批质量验收记录

  TJ4.1.23

  工程名称

 检验批部位

 施工执行标准 名称及编号

 施工单位

 项目经理

 专业工长

 分包单位

 分包项目经理

 施工班组长

 序 号 GB50204—2002 的规定 施工单位 检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 主 控 项 目 1 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合下表的规定。

  构件类型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强 度标淮值的百分率(%)

  板 ≤2 ≥50

  >2,≤8 ≥75

  >8 ≥100

  梁、拱、壳 ≤8 ≥75

  >8 ≥100

  悬臂构件

 ≥100

  2

  对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除,底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除。

  3

  后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行.

  一 般 项 目 1 侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。

  2 模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷裁。拆除的模扳和支架宜分散堆放并及时清运。

  施工单位 检查评定结果

 项目专业质量检查员:

 年

 月

 日 监理(建设)单位 验收结论

 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人):

  年

 月

 日

推荐访问:拆除工程施工验收标准 拆除 工程施工 验收标准