鸿福范文网
当前位置 首页 > 范文大全 > 公文范文 >

消防工程施工及验收标准及规范3篇

发布时间:2022-09-09 19:20:03 浏览数:

消防工程施工及验收标准及规范3篇消防工程施工及验收标准及规范 建筑工程消防设施施工及验收最新规范 建筑工程消防设施施工及验收规范 中华人民共和国国家标准GBGB50***— 建筑工程消下面是小编为大家整理的消防工程施工及验收标准及规范3篇,供大家参考。

消防工程施工及验收标准及规范3篇

篇一:消防工程施工及验收标准及规范

工程消防设施施工及验收 最新规范

  建筑工程消防设施施工及验收规范

  中华人民共和国国家标准 GBGB50***—

  建筑工程消防设施施工及验收规范

  Code for installation and acceptance

  of fire protection installations

  for building engineering

  (征求意见稿)

 《建筑工程消防设施施工及验收规范》 编制组

  2004 年 9 月 1

  建筑工程消防设施施工及验收规范

  i

  前 言

  根据建设部建标[2002]85 号文《2002 年度工程建设国家标准制定、 修订计划” 的通知》 要求, 本规范“征求意见稿” 由公安部负责主编, 具体由公安部天津消防研究所会同公安部四川消防研究所、 辽宁省公安消防总队、 北京市公安消防总队、 上海市公安消防总队、 公安部沈阳消防研究所等单位共同编制完成。

 在本规范“征求意见稿” 起草过程中, 编制组进行了初步调查研究, 总结了 我国建筑工程消防设施施工验收的实践经验, 按照“预防为主、 防消结合” 的消防工作方针, 依据国家现行有关建筑工程消防设施工程质量的法律、 法规、 管理标准和有关技术标准制定。

 本规范“征求意见稿” 共分 8 章及 5 个附录, 内容包括:

 第 1 章 总则, 第 2 章 术语,第 3 章 基本规定, 第 4 章 钢结构防火处理, 第 5 章 防火卷帘、 防火门、 防火窗, 第 6章 消火栓系统, 第 7 章防排烟系统, 第 8 章 应急照明及疏散指示标志。

 本规范“征求意见稿” 仅作征求意见之用。

 各单位专家收到后, 请将发现的问题、 意见及有关信息和资料等迅速反馈给公安部天津消防研究所(地址:

 天津市卫津南路 110 号,邮编 300381, 联系人:

 陆 曦)

 , 以便汇总处理和送审稿定稿时使用。

 谢谢合作!

 建筑工程消防设施施工及验收规范

 目 次

  1 总 则 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

 3

  2 术 语 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .

 3

  3 基本规定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 6

  4 钢结构防火保护 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 9

  4. 1 原材料及产品进场 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 9

  4. 2 钢结构防火涂料的施工 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 11

  4. 3 钢结构防火板材的施工 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 17

  4. 4 喷射纤维的施工 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 18

  4. 5 钢结构防火保护分部工程验收 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 20

  5 防火卷帘、 防火门、 防火窗 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 21

 5. 1 设备进场 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 21

  5. 2 装置安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 23

  5. 3 功能调试 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 31

  5. 4 工程验收 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 36

  6 消火栓系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 38

  6. 1 设备和配件进场 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 38

  6. 2 室内、 外消火栓及消防水喉的安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .

 40

  6. 3 消火栓给水设备安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 41

  6. 4 消火栓水泵接合器安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 43

  6. 5 管道及配件安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 44

  6. 3 系统调试 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 47

 6. 7 工程验收 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 50

  7 防排烟系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 54

  7. 1 设备及配件进场 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 54

  7. 2 防、 排烟系统的施工 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 56

  7. 3 系统调试 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 60

  7. 4 工程验收 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 62

  8 应急照明及疏散指示标志 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 64

  8. 1 设备进场 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 64

  8. 2 安装 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 65

  8. 3 调试 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 68

  8. 4 系统的验收 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....

篇二:消防工程施工及验收标准及规范

验收标准

  目 次  前言……………………………………………………………………………………一…………  1、 范围……………………………………………………………………………………………  2、 规范性引用文件………………………………………………………………………………  3、 项目类别的确定及要求………………………………………………………………………  4、 火灾自动报警系统……………………………………………………………………………  5、 水灭火系统……………………………………………………………………………………  6、 气体灭火系统…………………………………………………………………………………  7、 防排烟装置……………………………………………………………………………………  8、 火灾应急照明和疏散指示标志………………………………………………………………  9、 消防电源及其配电……………………………………………………………………………  10、 防火卷帘、 防火门……………………………………………………………………………  11、 资料……………………………………………………………………………………………  12、 检验规则………………………………………………………………………………………  13、 检测结果处理…………………………………………………………………………………前 言  本标准共分13章, 适用于7类建筑消防设施的检测, 即:

 火灾自动报警系统、 水灭火系统  本标准中如有与现行国家行业标准、 规范、 规定不符之处, 按现行国家行业标准、 规范、  本标准由青海省公安厅消防局提出。  本标准负责起草单位:

 青海省公安厅消防局。  本标准主要起草人:

 星旭东、 火花、 李芳、 董国才、 丁曼、 高琳、 高先伟、 韩玉平。  本标准从2002年03月01日起实施。

  建筑消防设施技术检验规程  1 范围  本标准规定了火灾自动报警系统、 水灭火系统、 气体灭火系统、 防排烟装置、 火灾应急照  本标准适用于青海省范围内工业和民用建筑消防设施施工安装后的竣工检验、 质量评比检  2 规范性引用文件  下列标准中的条文, 通过本标准的引用而构成为本标准的条款。

 凡是注日期的引用文件,  GB50219—95 水喷雾灭火系统设计规范  5DJ8—79 电力设备接地设计技术规范  GBJ16—87 建筑设计防火规范  GB50045—95 高层民用建筑设计防火规范  GB50235—97 工业金属管道工程施工及验收规范

   GBJ52—83 工业及民用供电系统设计规范  GB50116—98 火灾自动报警系统设计规范  3 项目类别的确定及要求  3. 1 系统单位产品及项目, 按质量特性的重要程度分为:

 A类(关键项) 、 B类(主要项) 、 C  3. 2 A类(关键项)  火灾自动报警系统控制装置基本功能符合标准规定, 检验时能自动报警及信号有反馈显示  灭火系统控制装置基本功能符合标准规定, 检验时能自动喷水灭火及信号有反馈显示, 或  防排烟装置基本功能符合标准规定, 检验时设施能防烟或排烟及信号有显示, 或该系统中联动功能符合标准规定, 检验时能实施设计及相关消防技术规范要求的系统联动, 并有信号反  3. 3 B类(主要项)  可能间接影响系. 统基本功能稳定可靠性的辅助功能符合标准规定, 或者单位产品重要质  3. 4 C类[一般项)  可能间接影响系统辅助功能稳定可靠性的必要功能符合标准规定, 或者单位产品一般质量  4 火灾自动报警系统  4. 1 系统布线  4. 1. 1 管路加固措施  技术要求:  a) 管路入盒, 外侧应套锁母, 内侧应装护口, 在穿线之前, 管口去毛刺。

 进入吊顶内敷设  b) 在吊顶内敷设各类管路和线槽, 宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。  检验类别:

 a)

 b) C  检验方法:

 目测、 手感。  4. 1. 2 管路连接处理  技术要求:  a) 导线穿管应符合相应技术标准的要求。  b) 敷设于多尘或潮湿场所管路的管口和管路连接处, 均应做密封处理。  检验类别:

 a) A, b) C  检验方法:

 目测。  4. 1. 3 导线接头  技术要求:

 应在接线盒内焊接或用端子连接。  检验类别:

 B  检验方法:

 目测。  4. 1. 4 管路接线盒  技术要求:

 当管子长度每超过45m无弯曲, 当管子长度每超过30m有一个弯曲, 当管子长度  检验类别:

 C  检验器具:

 0一50m卷尺。  检验方法:

 用卷尺测量管子长度, 核定接线盒位置。  4. 1. 5 管路材料  技术要求:  a) 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、 经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽  b) 消防控制、 通信和警报线路应采取金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护, 并应敷设在  检验类别:

 a)

 b) B  检验方法:

 目测。  4. 1. 6 布线要求  技术要求:

 不同系统、 不同电压等级、 不同电流类别的线路, 不应穿于同一根管内或线槽  检验类别:

 C  检验方法:

 目测。  4. 1. 7 传输线路导线截面积

   技术要求:

 管敷绝缘导线截面积不小于1. 00平方毫米; 槽敷绝缘导线截面积不小于0. 75平  检验类别:

 B  检验器具:

 0一25mm干分尺。  检验方法:

 用干分尺测量单根导线直径d(mm) 。  4. 1. 8 绝缘电阻  技术要求:

 系统每个回路对地绝缘电阻和导线间绝缘电阻应不小于20MΩ 。  检验类别:

 A  检验器具:

 兆欧表。  检验方法:

 断开探测器与控制器的连接, 使被测回路与控制器脱离, 将探测器所有接点相  4. 1. 9 接地电阻  技术要求:

 工作接地电阻, 单独接地时电阻值应小于4Ω ; 联合接地时, 接地电阻值应小  检验类别:

 A  检验器具:

 接地电阻测试仪。  检验方法:

 应按SDJ8—79规定执行或检查施工测试记录。  4. 1. 10 线路电压等级  技术要求:

 系统布线应采用铜芯绝缘导线或铜芯电缆, 当额定工作电压不超过50V时, 选  检验类别:

 A  检验方法:

 目测, 检查选用导线有关技术资料。  4. 2 火灾探测器  4. 2. 1 点型火灾探测器  4. 2. 1. 1 外观  技术要求:  a) 型号规格符合设计要求。  b) 表面涂覆层无腐蚀、 剥落、 起泡现象, 无明显划痕、 毛刺等机械损伤, 文字符号和标志  检验类别:

 a) A, b) C  检验方法:

 目测, 检查选用火灾探测器型号、 规格是否符合技术要求。  4. 2. 1. 2 牢固程度  技术要求:

 探测器底座安装应牢固, 检验时探测器不应发出故障和火灾报警信号。  检验类别:

 C  检验方法:

 手感, 用橡皮锤敲打探测器观察。  4. 2. 1. 3 设置位置  技术要求:  a) 探测器周围0. 5m内不应有遮挡物。  b) 探测器至墙壁、 梁边的水平距离不应小于0. 5m。  c) 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1. 5m; 至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应  检验类别:

 a)

 b) C, c) B  检验器具:

 0一5m钢卷尺。  检验方法:

 用钢卷尺测量各距离是否符合技术要求。  4. 2. 1. 4 安装间距  技术要求:  a) 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时, 宜居中布置, 感温探测器的安装间距不应  b) 感烟、 感温探测器的保护面积和保护半径不应超出表1所规定的范围。  检验类别:

 a)

 b) B  检验器具:

 0一50m卷尺、 线坠、 支撑杆等。  检验方法:

 用线坠测定安装位置, 用卷尺测量探测器之间及与端墙距离。

 见图1:  4. 2. 1. 5 安装倾斜角  技术要求:

 探测器宜水平安装, 当必须倾斜安装时, 倾斜角不应大于45度。

   检验类别:

 C  检验器具:

 万能角度尺、 线坠、 支撑杆等。  检验方法:

 用线坠过探测器中心作一垂线, 用万能角度尺测量, α =90度-β , 见图2:  4. 2. 1. 6 确认灯的安装位置  技术要求:

 应面向便于人员观察的主要入口方向。  检验类别:

 C  检验方法:

 目测。  4. 2. 1. 7 确认灯的功能  技术要求:

 探测器报警后, 应启动探测器确认灯。  检验类别:

 C  检验方法:

 目测。  4. 2. 1. 8 报警功能  技术要求:

 当被监视区域发生火情, 其响应阂值达到预定值时, 探测器应输出火警信号;  检验类别:

 A  检验器具:

 便携式火灾探测器试验器。  检验方法:

 用便携式火灾探测器试验器作用探测器, 手动造成探测器连线短路、 断路。  4. 2. 2 线型火灾探测器  4. 2. 2. 1 外观检验同4. 2. 1. 1  4. 2. 2. 2 设置位置  技术要求:  a) 红外光束感烟探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0. 3—1. 0m, 距地高度不宜超过  b) 相邻两组红外光束感烟探测器的水平距离不应大于14m。

 探测器至侧墙水平距离不应大  c) 缆式线型定温探测器在电缆桥架或支架上设置时, 宜采用接触式布置, 在各种皮带输送  d) 设置在顶棚下方的空气管式线型差温探测器, 至顶棚的距离宜为0. 1m。

 相邻管路之间的  检验类别2b) B, a)

 c)

 d) C  检验器具:

 0一50m卷尺, 线坠, 支撑杆等。  检验方法:

 同4. 2. 1. 4。  4. 2. 2. 3 报警功能  技术要求:

 同4. 2. 1. 9。  检验类别:

 A  检验器具:

 便携式火灾探测器试验器、 电吹风。  检验方法:

 用便携式火灾探测器试验器或电吹风作用于探测器, 手动造成探测器连线短路  4. 2. 3 可燃气体探测器  4. 2. 3. 1 外观检验同4. 2. 1. 1  4. 2. 3. 2 设置位置  技术要求:  a) 探测器应安装在可燃气体容易泄露处的附近或泄露出来的气体容易流经的场所及容易滞  b) 探测器的安装位置应根据被测气体的密度、 安装现场的气流方向、 温度等各种条件而确  c) 探测器不应安装在气流速度经常大于0. 5m/s, 气流无法滞留的场所。  d) 探测器安装位置应防止水滴、 油烟、 灰尘等侵入。  e) 探测器不应安装在有铅离子(Pb+) 存在的场所。  f) 探测器的安装应符合设计图纸和设计说明书的要求。  检验类别:

 a)

 b)

 c)

 f) B, d)

 e) C  检验器具:

 便携式可燃气体检测仪、 风速仪。  检验方法:

 用便携式可燃气体检测仪测试现场可燃气体浓度; 使用风速仪测量现场气流速  4. 2. 3. 3 报警功能  技术要求:

 当被检测区域可燃气体达到设定数值时, 探测器应输出报警信号; 当报警器连

   检验类别:

 A  检验器具:

 便携式火灾探测器试验器、 电吹风。  4. 3 手动火灾报警按钮  4. 3. 1 外观  技术要求:  a) 型号规格符合设计要求。  b) 组件应完整, 有明显标志。  检验类别:

 a) A, b) C  检验方法:

 目测。  4. 3. 2 牢固程度  技术要求:

 安装应牢固, 不得倾斜。  检验类别:

 C  检验方法:

 目测, 手感。  4. 3. 3 确认功能  技术要求:

 启动按钮, 按钮处应有可见光指示。  检验类别:

 C  检验方法:

 启动按钮, 观察是否有可血光指示。  4. 3. 4 安装高度  技术要求:

 手动火灾报警按钮宜安装在距地面高度1. 3—1. 5m处。  检验类别:

 C  检验器具:

 0一5m钢卷尺。  检验方法:

 目测, 用卷尺测量手动火灾报警按钮距地面高度。  4. 3. 5 距防火分区最远点距离  技术要求:

 从一个防火分区的任何位置到最邻近的一个手动报警按钮的步行距离不应大于  检验类别:

 C  检验器具:

 O一50m卷尺。  检验方法:

 用卷尺测量手动报警按钮到防火分区最远点的步行距离。  4. 3. 6 报警功能  技术要求:

 操作报警按钮启动部位, 应输出火灾报警信号, 直到启动部位复原, 报警按钮  检验类别:

 A  检验方法:

 手动操作报警按钮, 使其处于报警状态, 观察报警情况。

   4. 4 火灾报警控制器  4. 4. 1 集中报警控制器铭牌  技术要求:

 提供控制器的型式检验报告, 控制器的文字符号和标志应明显、 清晰。  检验类别:

 B  检验方法:

 目测。  4. 4. 2 集中报警控制器安装尺寸  技术要求:  a) 正面操作距离:

 当设备单列布置时不应小于1. 5m; 双列布置时不应小于2m。  b) 当其中一侧靠墙安装时, 另一侧距离不应小于1m。  c) 设备面盘后的维修距离不宜小于1m。  d) 落地安装时, 其底宜高出地面0. 1一O. 2m。  e) 在墙体上安装时, 要求同4. 4. 4。  检验类别:

 a)

 b)

 c)

 d)

 e) C  检验器具:

 O一5m钢卷尺。  检验方法:

 用钢卷尺测量各距离是否符合技术要求。  4. 4. 3 区域报警控制器、 楼层显示器、 复示器等铭牌

   技术要求:

 提供火灾报警控制器、 楼层显示器、 复示器检验报告, 控制器、 楼层显示器、  检验类别:

 B  检验方法:

 目测。  4. 4. 4 区域报警控制器、 楼层显示器、 复示器安装尺寸。  技术要求:  a) 区域报警控制器、 楼层显示器、 复示器安装在墙上时, 其操作面中心距地面的高度不应  b) 靠近门轴的侧面距墙不应小于0. 5m。  c) 正面操作距离不应小于1. 2m。  检验类别:

 a)

 b)

 c) C  检验器具:

 0一5m钢卷尺。  检验方法:

 用钢卷尺测量各距离是否符合技术要求。  4. 4. 5 牢固程度  技术要求:

 安装牢固、 平稳、 无倾斜; 安装在轻质墙上, 应采取加固措施。  检验类别:

 C  检验方法:

 目测、 手感。  4. 4. 6 柜内配线  技术要求:

 配线清晰、 整齐、 美观、 避免交叉, 并应固定牢固。  检验类别:

 C  检验方法:

 目测, 手感。  4. 4. 7 导线编号  技术要求:

 电缆和所配导线的端部均应标明编号, 编号应与图纸符合, 字迹清晰, 不易褪  ...

篇三:消防工程施工及验收标准及规范

总 则1 .0.1 为统一建筑工程消防设施施工及验收要求, 保证建筑工程消防设施工程质量, 制定本规范。1 .0.2 本规范适用于新建、 扩建、 改建工程中设置的有关消防设施的施工及验收。1 .0.3 建筑工程消防设施施工中采用的工程技术文件、 承包合同文件对施工及质量验收的要求, 不得低于本规范的规定。1 .0.4 建筑工程消防设施施工及验收除执行本规范的规定外, 尚应符合国家现行的有关强制性标准、 规范的规定。2 术 语2.0.1 钢结构防火涂料 fireproofing dope for steel structure 专门用于施涂在建筑物和构筑物钢结构构件表面, 能形成耐火隔热保护层, 以提高钢结构耐火极限的防火涂料的总称。超薄型钢结构防火涂料: 涂层厚度 3mm(含)

 以内, 装饰效果较好, 高温时能膨胀发泡, 耐火极限一般在 2 小时以内的钢结构防火涂料; 薄涂型钢结构防火涂料:涂层厚度大于 3mm, 小于等于 7mm, 有一定装饰效果, 高温时膨胀增厚, 耐火极限在 2h 以内的钢结构防火涂料; 厚涂型钢结构防火涂料:涂层厚度大于 7mm, 小于等于 45mm, 呈粒状面, 密度较小,热导率低, 耐火极限在 2h 以上的钢结构防火涂料。2.0.2 钢结构防火板材 fireproofing panel for steel structure 专门用于包覆在建筑物和构筑物钢结构构件表面, 能形成耐火隔热保护层, 以提高钢结构耐火极限的防火板材的总称。2.0.3 喷射纤维 sparged fibre 专门用于喷射在建筑物和构筑物结构构件表面, 能形成不燃、 耐火隔热保护层, 以提高钢结构耐火极限的防火喷射纤维的总称。2.0.4 室外钢结构防火涂料 fireproofing dope for steel structure on outdoor 适用室外露天环境条件下使用的钢结构防火涂料。2.0.5 裸露钢结构 bareness steel structure 建筑物或构筑物竣工后仍然露明的钢结构。

 如体育馆、 工业厂房的钢结构等。2.0.6 隐蔽钢结构 concealment steel structure 建筑物或构筑物竣工后, 已经被围护、 装修材料遮蔽、 隔离的钢结构。

 如影剧院、 百货楼、 礼堂、 办公大厦、 宾馆的钢结构等。2.0.7 露天钢结构 open steel structure 建筑物或构筑物竣工后, 仍露置于大气中, 无屋盖防雨防风的钢结构。

 如石油化工厂、石油钻井平台、 液化石油汽贮罐支柱钢结构等。2.0.8 钢质防火卷帘 steel fire resistant shutter 指用钢质材料做帘板、 导轨、 座板、 门楣、 箱体等, 并配以卷门机和控制箱所组成的能满足耐火完整性要求的卷帘。2.0.9 无机纤维复合防火卷帘 mineal fibre compositus fire resistant shutter 指用无机纤维材料做帘面(内配不锈钢丝或不锈钢丝绳)

 , 用钢质材料做夹板、 导轨、座板、 门楣、 箱体等, 并配以卷门机和控制箱所组成的能满足耐火完整性要求的卷帘。2.0.1 0 钢质防火门 steel fire resistant door 指用冷轧钢板做门框、 门板、 骨架, 在门扇内部充填不燃材料, 并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、 完整性和隔热性要求的门。2.0.1 1 木质防火门 wood fire resistant door 指用木材做门框、 门扇骨架、 门扇面板, 并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、 完整性和隔热性要求的门。2.0.1 2 钢质防火窗 steel fire resistant window 指用钢材做框架, 在一定时间内能满足耐火稳定性、 耐火完整性和耐绝热性的窗。2.0.1 3 消火栓系统 Fire Hydrant and Hose System 1

  由消火栓、 闸阀等组件, 以及管道、 供水设施组成, 并能在发生火灾时由水枪、 消防水喉出水, 灭火的固定灭火系统。2.0.1 4 消防给水系统 fire water supply system 通过管道及辅助设备按照建筑物火灾扑救的需要, 有组织地输送到用水地点的网络。2.0.1 5 消火栓 Hose Connection 由水带接口、 消防水喉接口以及阀门组成的, 用于连接消防给水系统和水枪、 消防水喉的灭火设备。2.0.1 6 消火栓箱 Hose Station 由水枪、 消防水喉、 水带、 消火栓、 支架以及箱体构成的组合体。2.0.1 7 消防水喉 Fire Hose 装在消防竖管上带小水枪及消防胶管卷盘的灭火设备。2.0.1 8 防、 排烟系统 smoke control system 防烟系统和排烟系统的统称。2.0.1 9 风管 air duct 采用金属、 非金属薄板或其它材料制作而成, 用于空气流通的管道。2.0.20 普通风管 nonmetallic duct 采用不燃材料制作, 但无耐火极限要求的风管。2.0.21 防火风管 refractory duct 采用不燃、 耐火材料制成, 通过《通风管道的耐火试验》 GB1 7428-1 988 方法检测能满足一定耐火极限的风管。2.0.22 风道 air channel 采用混凝土、 砖等建筑材料砌筑而成, 用于空气流通的通道。2.0.23 系统风管允许漏风量 air system permissible leakage rate 按风管系统类别所规定平均单位面积、 单位时间内的最大允许漏风量。2.0.24 风管系统的工作压力 design working pressure 指风管系统设计的最大的工作压力(Pa)

 。2.0.25 排烟窗能有效排除烟气的建筑物外窗或顶窗, 分为自动排烟窗和手动排烟窗。2.0.26 挡烟垂壁 smoke curtain 用不燃材料或难燃材料制成的固定或活动的挡烟设施。2.0.27 防火阀 fire damper in vent duct 安装在通风、 空调系统的送回风管路上, 平时呈开启状态, 火灾时当管道内气体温度达到 70℃时关闭。

 在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求, 起隔烟阻火作用的阀门。2.0.28 排烟防火阀 fire damper 安装在排烟系统管道上, 平时呈开启状态, 火灾时当管道内气体温度达到 280℃时自动关闭。

 在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性的要求, 起隔烟阻火作用的阀门。2.0.29 正常照明 normal lighting 在正常情况下使用的、 固定安装的人工照明。2.0.30 应急照明和疏散指示标志系统 emergency lighting and escape sign system 由各类消防应急疏散指示标志灯、 消防应急照明灯、 应急电源、 控制装置和消防标志牌组成。2.0.31 应急电源 emergency power 应急电源指应急照明和疏散指示标志系统中使用的蓄电池电源。2.0.32 集中电源型消防应急照明和疏散指示标志系统(以下简称集中应急电源)

 centrally supplied emergency lighting and escape sign system 由集中电源型消防应急灯具组成的消防应急照明和疏散指示标志系统。2.0.33 集中控制型消防应急照明和疏散指示标志系统(以下简称集中控制型系统)centrally controlled emergency lighting and escape sign system 由集中控制型消防应急灯具组成的消防应急照明和疏散指示标志系统。

 系统内各种灯具(含辅助的非灯具类标志的光源)都应受集中控制器控制。2

  3 基本规定3.0.1 建筑工程消防设施的施工单位应持有依法取得的相应等级的消防设施工程从业资质证书, 施工及验收人员应具有相应的法定执业资格证书, 并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。

 项目负责人及其主要的技术负责人应具备相应的管理或技术等级资格。

 施工现场管理应有相应的施工技术标准、 工艺规程及及实施方案、 健全的质量管理体系、 施工质量控制及检验制度。施工现场质量管理应按本规范附录 A 的要求进行检查记录。3.0.2 施工前应具备下列技术资料:1 经法定机构审批认可的施工图、 设计说明书及其设计变更通知单等设计文件。2 设备及其主要组件的使用、 维护说明书。3 设备及其主要组件的产品出厂合格证与市场准入制度要求的法定机构出具的有效证明文件。4 主要原材料出厂检验报告与合格证。3.0.3 施工应具备下列条件:1 施工所必需的水电等作业条件满足要求。2 设计单位向施工单位进行了技术交底。3 设备及其主要组件与主要原材料齐全, 其品种、 规格、 型号符合设计要求。4 施工现场条件与设计相符。5 施工所需的预埋件和孔洞等基建条件符合设计要求。3.0.4 施工应符合下列规定:1 采用的主要原材料、 系统组件和设备应进行进场验收, 验收合格后方可在施工中应用。

 凡涉及安全、 功能的原材料及组件应按本规范规定进行抽样复验, 并应经监理工程师签证, 复验合格后方可在施工中应用。2 施工应符合法定机构认可的设计文件或变更文件的要求。3 各工序应按施工技术标准进行质量控制, 每道工序完成后, 应进行检查和记录。4 施工质量应符合本规范和相关专业验收规范的规定。5 相关各专业工种之间, 应进行交接检验, 并形成记录; 未经监理工程师检查认可,不得进行下道工序施工。6 分部工程施工完工后, 施工单位应按相关专业调试规定进行调试。7 调试合格后, 施工单位方可向建设单位提供各类施工记录、 质量控制资料和检验(检测)

 调试报告及目录清单, 申请验收。3.0.5 建筑工程消防设施施工验收一般规定:1 施工验收应在施工单位自行检查评定的基础上进行。2 验收组织应符合本规范 3.0.7 规定, 合格评定应符合本规范 3.0.8 规定。3 承担复验的单位应具有市场准入制度要求的相应资质。4 不能复验的产品, 应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。5 验收检测采用计量、 检测器具应经计量检定、 校准合格并在有效期内。6 隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知有关单位进行验收, 并应形成验收文件。7 工程的外观质量应由验收人员通过现场检查, 并应共同确认。3.0.6 建筑工程消防设施分部工程、 子分部工程和分项的划分应按本规范附录 B 的规定进行。3.0.7 建筑工程消防设施施工验收组织:1 施工过程检查组织应由监理工程师组织施工单位项目经理等组成, 并应按本规范附录 C 的有关表格进行记录。2 分部工程验收应由建设单位项目负责人组织设计单位项目负责人、 监理单位总监理工程师、 施工单位项目经理等进行, 并应按本规范附录 D 和附录 E 的有关表格进行记录。3.0.8 检查、 验收合格标准应符合下列规定:1 施工过程检查按附录 C 检查结果应全部合格。2 分部工程验收按附录 D 和附录 E 检查结果应全部合格。3.0.9 工程验收合格后, 应提供下列文件、 资料:

 3

  1 施工现场质量管理检查记录。2 建筑工程消防设施施工过程检查记录。3 建筑工程消防设施分部工程质量控制资料核查记录。4 建筑工程消防设施分部工程验收记录。5 相关文件、 记录、 资料清单等。3.0.1 0 工程施工质量不符合本规范要求时, 应按下列规定处理:1 返工或更换设备, 并应重新进行验收。2 经返修处理改变了组件外形但能满足相关标准要求和使用要求, 可按经批准的处理技术方案和协议文件进行验收。3 经返工或更换设备的工程, 仍不符合本规范要求时。

 或经有资质的检测单位检测鉴定不能够达到设计要求的原材料、 组件和设备, 严禁验收。4 钢结构防火保护4.1 原材料及产品进场4.1 .1 钢结构防火涂料1 钢结构防火涂料、 稀释剂、 固化剂等材料的品种、 规格、 性能等必需符合现行国家产品标准和设计要求。2 钢结构防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求, 并必须具有国家检测机构的耐火极限和理化性能满足国家现行标准的检测报告, 必须具有国家授权部门核发的有效型式认可证书和生产方的产品合格证。检查数量:

 全数检查。检验方法:

 检验产品的质量合格证明文件、 品种名称及检验报告等。3 对属于下列情况之一的钢结构防火涂料应进行抽样检验, 其检验结果应符合现行国家产品标准和设计要求。1 ) 建筑钢结构防火安全为一级国家重点工程;2) 在同一建筑钢结构防火工程中, 使用在 1 00t 以上(含 1 00t)

 的超薄型钢结构防火涂料; 使用在 250t 以上(含 250t)

 的薄涂型钢结构防火涂料; 使用在 500t 以上(含 500t)的厚涂型钢结构防火涂料;3) 设计中规定了要对钢结构防火涂料进行复验要求的钢结构防火工程;4) 对质量有疑义的钢结构防火涂料。检查数量:

 按有关国家抽样标准抽样检验方法:

 核查抽样检验报告4 钢结构防火涂料的产品质量应符合国家和行业有关标准的规定。

 并应附有涂料品种名称、 技术性能、 生产厂家、 生产批号、 贮存期和使用说明。检查数量:

 全数检查。检验方法:

 检验产品的质量合格证明文件、 中文标志及检验报告等。5 钢结构防火涂料的型号、 名称、 颜色及有效期应与其质量证明文件相符。

 开启和拆封后, 不应存在结皮、 固化、 凝胶、 结块等现象。检查数量:

 按桶数检查 5%, 且不应少于 3 桶检验方法:

 观察检查。4.1 .2 钢结构防火板材1 钢结构防火板材的品种、 规格和性能等应符合设计要求, 并必须具有国家检测机构的耐火极限和理化性能满足相关标准的检测报告和生产方的产品合格证。检查数量:

 全数检查。检验方法:

 检验产品的质量合格证明文件、 中文标志及检验报告等。2 钢结构防火板材的产品质量应符合国家和行业有关标准的规定。

 并应附有防火板材品种名称、 技术性能、 制造批号和安装使用说明。检查数量:

 全数检查。检验方法:

 检验产品的质量合格证明文件、 中文标志及检验报告等。3 对属于下列情况之一的钢结构防火板材应进行抽样检验, 其检验结果应符合产品标准和设计要求。

 4

  1 ) 建筑钢结构防火安全为一级的国家重点工程;2) 在同一建筑钢结构防火工程中, 使用在 1 000 m2 以上(含 1 000 m2)

 的钢结构防火板材;3) 设计中规定了要对钢结构防火板材进行复验要求的钢结构防火工程;4) 对质量有疑义的钢结构防火板材。检查数量:

 按相关标准规定抽样检验方法:

 核查抽样检验报告4 钢结构防火板材的粘结剂、 固定件(螺钉、 钢钉、 铁箍)

 等零...