车间用电管理制度1  1、目的  为了确保人身安全、机电设备正常运行,降低消耗,保证生产用电、维修用电的安全,特制订车间安全用电管理制度。  2、依据  《质量环境安全管理手册》  3、内容  3.下面是小编为大家整理的车间用电管理制度,菁选2篇,供大家参考。

车间用电管理制度,菁选2篇

车间用电管理制度1

  1、目的

  为了确保人身安全、机电设备正常运行,降低消耗,保证生产用电、维修用电的安全,特制订车间安全用电管理制度。

  2、依据

  《质量环境安全管理手册》

  3、内容

  3.1严禁指派无证电工管电,生产线上停送电操作由值班电工执行。并且办理停送电手续,其他任何人不得进行操作。

  3.2车间所有临时用电(电焊机、电风扇、照明、切割机、磨光机等)必须由电工安装接线,不得私拉乱接,特殊情况的接电必须经车间领导同意。

  3.3设备投料前,尽量减少空机运转时间。减少耗电(指不检查设备时)。

  3.4车间电力室、变压器室、电器设备上的安全标志牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动,也不得随意乱挂或摘除。

  3.5车间电力室非工作人员及外来人员不准随便出入。

  3.6岗位巡检人员进入电力室巡检时,不准分合电柜上的任何开关,也不得随意移、用电气设备上的安全标志牌,只允许巡检记录规定的设备情况(电流、电压表的指示以及各仪表的读数)。当发现异常情况首先要通知电工处理。

  3.7车间照明由各个岗位负责人开和关,由值班电工修理。

  3.8电焊机使用时应检查电缆有无破损及烧坏,不用时应切断电源。

  3.9检修设备时应先办理停电首先,切断电源,挂好警示牌,必要时派专人监护。

  3.10本车间值班电工在配电站操作应熟练倒闸操作规程。

  3.11所有车间人员不准用电炉,碘钨灯等烧水、取暖。

  3.12未经批准,外来施工单位用电不准私自从车间接电,如果需要接电,必须经公司批准,办理相关手续,并装电表。

  3.13电工作业时,应正确穿戴劳保用品。不准带电作业,特殊情况下,须采取安全措施,并有人监护。检修高压电气设备,必须先断电、放电、验电,确认已经放电完全了才可进行检修。

  3.14使用电钻、砂轮机等手持电动工具时,必须检查电缆有无破损,烧蚀以及绝缘情况。注意如下事项:必须安装漏电保护器,同时金属外壳应进行防护性零或接地;使用单相手持电动工具,其导线、插头、插座必须符合单相三眼的要求;使用三相手持电动工具,其导线、插头、插座必须符合三相四线的要求。其中一相用于防护性接零。严禁将导线直接插入插座内使用;不能将工件等重物压在导线上,防止轧断导线发生触电。

  3.15使用电气设备时,遇紧急情况的应立即切断电源。

  3.16露天的电气设备在雨天,必须采取有效的防雨措施。打雷天气禁止在室外电气设备上进行操作和维修工作。

  3.17不准私拉乱接电气线路,不准将电气设备电源线直接插入插座内。严禁用铝线、铁线、普通铜线代替保险丝、保险丝规格应与电器设备的容量匹配,严禁随意换大或调小。

  3.18在易燃易爆的场所,严禁进行带电作业,以防止电弧引发爆炸。

  3.19在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。

  3.20不准靠近或接触任何有电设备的带电部分,特殊许可的"工作,应遵守《电业安全工作规程》的有关规定。设备不停电时的安全距离:

  10kV及以下:0.70米

  35kV:1.00米

  3.21非电工不准拆装、修理电气设备,发现破损的电线、开关、灯头及插座应及时与电工联系修理,不得带故障运行。

  3.22移动非固定安装的电气设备时,如:电风扇、照明灯、电焊机等,必须先切断电源再移动。导线要收拾好,不在地面上拖来拖去,以免磨损。

  3.23进入电场工作前要先办理停电手续并且挂好警示牌,然后对电场进行放电即用接地开关把整流器和电场都打到接地位置,方可打开检修门进入电场检修。

  3.24进入磨机检修必须使用行灯。使用行灯要有良好的绝缘手柄和金属护罩。灯泡的金属灯口不得外露。引线要采用双芯软线,行灯电压不得超过36V。在特别危险的场所,如锅炉、金属容器内、潮湿的地沟处等等,其电压不能超过12V。

  3.25工作台上机床使用的局部照明灯的电压不得超过36V。

  3.26不准使用检修中机器的电气设备。

  3.27不准用水冲洗各带电体,如电机、开关盒、线槽等。

  3.28发现有漏电情况时,马上停机,将电源关掉后立即去找电工处理。

  3.29在搬动落地扇时,必须先关闭电源后才能移动风扇。

  3.30各线电源开关标识要准确,发生事故时能立即断开。

  3.31在使用动力设备前,应认真检查开关、马达和机械设备各部分的`安装是否正确。

  3.32在更换保险丝时,要按负荷选择合格保险丝,不得任意加大或以铜丝代替。

  3.33严禁用铁柄毛刷清扫或用湿布擦拭电器开关。

  3.34凡电器动力设备发生过热现象,应立即停止运转。

  3.35禁止在电器设备或线路上洒水,以免漏电。

  3.36如遇到高压电线断落到地面上时,以导线断点为圆心,周围半径10M以内,禁止人员进入,以防止跨步电压触电。如果有人在10M以内,应用单足跳离危险区,不能奔跑,以免发生跨步电压触电。

  3.37发生电气火灾时,应立即切断电源,用黄沙、二氧化碳等灭火器材灭火。切不可用有导电危险的水或泡沫灭火器灭火。救火时应注意人身防护,身体的任何部位及灭火器材不得与电线、电器设备接触,以防发生危险。

  3.38打扫卫生、擦拭设备时,严禁用水冲洗或用湿布去擦拭,也不要用湿手和金属物去扳动带电的电气开关,以免发生短路和触电事故。

  3.39遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或1211灭火器;对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、1211灭火器等灭火,不能扑灭时再用泡沫灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火。地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。

车间用电管理制度2

  一、安全用电基本知识

  (一)电气线路使用中的基本要求

  ⑴使用电气线路必须具有良好的绝缘性能、机械强度和导电能力,并应定期检查。绝缘老化或失去绝缘性能的电气线路要及时更换。

  ⑵不准将暖气管、煤气管、自来水管到作为保护线用。

  ⑶插头与插座应按规定正确接线,插座的保护接地极在任何情况下都必须单独与保护线可靠连接。严禁将插头(座)内保护接地给予工作中性线连接一起。

  (二)用电设备基本安全要求

  ⑴用电设备和电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。

  ⑵电器装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。禁止在架空线上放置或悬挂物品。

  ⑶移动使用的配电箱(板)应采用完整的,带保护线的多股铜芯橡皮护套电缆或护套软线做电源线,同装设漏电保护器。

  (三)电器火灾的预防

  ⑴正常使用时会残生飞溅火花、灼热飞肖或外壳表面温度较高的用电设备,如电砂轮、电锯、电热炉等应远离易燃物质或采取相应的密封、隔离措施。

  ⑵当发生电器火灾时,应立即断开电源,并使用相应的灭火器材进行灭火。

  ⑶用电设备应安装合理容保险装置,禁止用捅死或铁丝代替保险丝。

  二、电气设备使用和维保安全

  (一)、对电器作业人员的安全要求

  ⑴电器作业人员应经专门的安全技术培训,考核合格,持证上岗。

  ⑵电器作业人员作业时,应正确穿戴、使用个人劳动防护用品。

  ⑶非电工禁止从事电器作业。

  (二)、带电作业安全要求

  ⑴带电作业,拆线时,先拆相线后拆零线;接线时,先接零先后接相线。带电作业段街道显示,不许带负荷操作。

  ⑵不得再有导电粉尘、易燃、易爆、高温、特潮湿环境下带电操作。

  ⑶断接导线应用绝缘布包好。

  (三)、按要求悬挂安全警示标志牌

  ⑴在变电所(室)内、送电的开关、隔离开关操作手柄上,悬挂“禁止合闸、有人工作”或“有电危险”等警示牌。

  ⑵再用电设备的控制柜、控制线路开关的操作手柄上,根据使用内容悬挂“禁止合闸,有人工作”“小心有电”等标示牌。

  ⑶在变(配)电所外悬挂“配电重地,闲人免进”的标志牌。

  (四)、长期不使用的电器设备,使用时的安全要求

  ⑴长期停用的电器设备重新使用时,应进行电器安全检查。用500v摇表进行绝缘检查,如绝缘电阻小于规定值,应修理合格后,方可使用。

  ⑵使用前,应做空载试验,听声音是否正常,又无异常发热部位和气味,转动是否正常,正常后再使用。

  三、电动工具及照明设备安全

  (一)、携带式、移动式用电设备的安全要求

  ⑴携带式、移动式用电设备,适用前必须进行外观和电器绝缘检查,保证完好。

  ⑵用电设备应有连接接地保护的插头、插座。如单相三孔和三项四孔插头、插座,其一孔为保护接地用,禁止将电源线直接插入插座使用。

  ⑶应安装漏电保护器,启动作电流不超过30ma,动作时间小于0.1s。

  (二)、爆炸、火灾危险场所照明设备安装要求应作防腐处理。

  ⑶照明灯具按章高度:室内距地面不能低于2m,室外2.5m,厂房内2.5m。

  ⑷存放易燃、可燃物品竖直上方、不能安装照明灯具。